| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1715 / 2096 ←次へ | 前へ→

21010) Re:騒音計算
 騒音関係公害防止管理者  - 21/3/11(木) 18:01 -
  
PWLから計算する方が正式です。

SPL = PWL + 距離減衰 [10log (Q / 4πr^2 ) ]

ですので、騒音源の設置されている状況に応じてQ(指向係数)とr (距離m) に代入して下さい。
屋上や広場に設置されているならQ = 2, 壁を背にしているなら Q = 4 です。

台数補正も必ず行って下さい。2台なら +3dB, 5台なら +7dB, 10台なら +10dBを加算です。
引用あり
パスワード
1,842 hits

21006) 騒音計算 パイレン 21/3/9(火) 17:01
21010) Re:騒音計算 騒音関係公害防止管理者 21/3/11(木) 18:01
21012) Re:騒音計算 パイレン 21/3/12(金) 8:47
21013) Re:騒音計算 騒音屋 21/3/12(金) 9:19
21014) Re:騒音計算 パイレン 21/3/12(金) 9:34

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1715 / 2096 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free