|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1725 / 2096
←次へ
|
前へ→
21000) Re:小部屋の陽圧計画時の排気口について
12BY7A
- 21/3/4(木) 17:26 -
こんにちは
停電工事のため端末PCが全て停止するまでの待ち時間中です。
これ位の風量だと、風量調整でできる給排気グリル(例 P-13GLC?)あたりで良いのではないでしょうか。
どう取り付けるかは、腕の見せ所ですが。
いかがでしょう。
引用あり
パスワード
842 hits
▼
20999) 小部屋の陽圧計画時の排気口について
juroku
21/3/4(木) 8:27
21000) Re:小部屋の陽圧計画時の排気口について
12BY7A
21/3/4(木) 17:26
≪
21001) Re:小部屋の陽圧計画時の排気口について
juroku
21/3/4(木) 18:40
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1725 / 2096
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free