| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1739 / 2096 ←次へ | 前へ→

20986) Re:給湯用循環ポンプの揚程について
 toshi  - 21/2/23(火) 9:54 -
  
>計算で8mと出たなら正解と思います。設計者ならば茶本で確認ください。妥当では
>ないでしょうか?出来れば管種、メインサイズ等詳しい情報を入れた方が良い
>アドバイスができるのではないでしょうか?
>管種による伸縮、膨張タンク、ポンプの流速、流量バランスと気になる点はたく
>さんですのでご注意ください。

ご意見ありがとうございます。
茶本等を確認して再度計算してみます。
引用あり
パスワード
1,026 hits

20942) 給湯用循環ポンプの揚程について toshi 21/2/11(木) 18:51
20971) Re:給湯用循環ポンプの揚程について ママ 21/2/18(木) 22:13
20977) Re:給湯用循環ポンプの揚程について すずめ 21/2/19(金) 16:16
20987) Re:給湯用循環ポンプの揚程について toshi 21/2/23(火) 9:56
20986) Re:給湯用循環ポンプの揚程について toshi 21/2/23(火) 9:54

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1739 / 2096 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free