| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1746 / 2096 ←次へ | 前へ→

20978) Re:居室内換気量について
 12BY7A  - 21/2/19(金) 19:21 -
  
こんばんは 自宅からです。

500と200の3種換気という前提で考えると、500分の給気ガラリなりが必ず必要なはずですが、その損失まで検討した換気計算見たことがありません。やっても無視されます。
で、200が動き出したとして、室内が陰圧になりドアが開きにくくなるだけで意識して200分を確保してあるのは稀です。ま、隙間風である程度補給してくれるので200の排気扇ギリギリで設定しないと足りるのではないでしょうか。これが、600とかなら給気の電動ダンパーみたいなの付けなければなりませんが。
ま、理想は700分の給気ガラリでしょうが、太い方のダクトの太さ分の給気を付けることになりそうです。1つ太くしてあるのもあまり見ません。
図面を見ない確定できませんが、居室500分だけで大丈夫だと思います。

いつも疑問なんですが、室内陰圧時の換気扇の能力曲線ありましたっけか。
入り大気圧、出だけ考えていることが多いですよね。
ま、陰圧はそれで利点はありますよね。ihから出る湿度が天井裏に逃げませんので。
給気結局寒いって閉めてしまいますしね。愚痴です。換気が一番難しいですが。
引用あり
パスワード
786 hits

20944) 居室内換気量について gugugu 21/2/12(金) 9:52
20945) Re:居室内換気量について 鑑舟 21/2/12(金) 10:40
20946) Re:居室内換気量について gugugu 21/2/12(金) 10:48
20947) Re:居室内換気量について 12BY7A 21/2/12(金) 14:23
20948) Re:居室内換気量について gugugu 21/2/12(金) 14:53
20950) Re:居室内換気量について 12BY7A 21/2/12(金) 18:28
20975) Re:居室内換気量について すずめ 21/2/19(金) 14:53
20949) Re:居室内換気量について おばじょー 21/2/12(金) 18:24
20972) Re:居室内換気量について ママ 21/2/18(木) 22:20
20974) Re:居室内換気量について つば苦労 21/2/19(金) 12:35
20978) Re:居室内換気量について 12BY7A 21/2/19(金) 19:21

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1746 / 2096 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free