20971) Re:給湯用循環ポンプの揚程について
 ママ  - 21/2/18(木) 22:13 -
  
計算で8mと出たなら正解と思います。設計者ならば茶本で確認ください。妥当では
ないでしょうか?出来れば管種、メインサイズ等詳しい情報を入れた方が良い
アドバイスができるのではないでしょうか?
管種による伸縮、膨張タンク、ポンプの流速、流量バランスと気になる点はたく
さんですのでご注意ください。
引用あり
パスワード
1,144 hits

20942) 給湯用循環ポンプの揚程について toshi 21/2/11(木) 18:51
20971) Re:給湯用循環ポンプの揚程について ママ 21/2/18(木) 22:13
20977) Re:給湯用循環ポンプの揚程について すずめ 21/2/19(金) 16:16
20987) Re:給湯用循環ポンプの揚程について toshi 21/2/23(火) 9:56
20986) Re:給湯用循環ポンプの揚程について toshi 21/2/23(火) 9:54