| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1774 / 2096 ←次へ | 前へ→

20947) Re:居室内換気量について
 12BY7A  - 21/2/12(金) 14:23 -
  
こんにちは、職場からです。

居室は新たに入れる必要がある空気量
IHは排気しなければならない空気量

入れるなら出さなければならないし、出すなら入れなければならない。

居室とすれば、給気500で十分ですが、3種換気ならば排気が500ですよね。
ihは、3種でしょうし。
となると、ihも動かすと必然的に700出しますので、700入るようにしないとならないことになります。
と言って、排気扇同士で喧嘩して、実際700排気はしないでしょうが。
200をしっかり排気したいのであれば700とした方が良いでしょうね。
普通は面倒なので500ってやりそうな気がします。

これが1種だと、また違った考えになります。
引用あり
パスワード
1,397 hits

20944) 居室内換気量について gugugu 21/2/12(金) 9:52
20945) Re:居室内換気量について 鑑舟 21/2/12(金) 10:40
20946) Re:居室内換気量について gugugu 21/2/12(金) 10:48
20947) Re:居室内換気量について 12BY7A 21/2/12(金) 14:23
20948) Re:居室内換気量について gugugu 21/2/12(金) 14:53
20950) Re:居室内換気量について 12BY7A 21/2/12(金) 18:28
20975) Re:居室内換気量について すずめ 21/2/19(金) 14:53
20949) Re:居室内換気量について おばじょー 21/2/12(金) 18:24
20972) Re:居室内換気量について ママ 21/2/18(木) 22:20
20974) Re:居室内換気量について つば苦労 21/2/19(金) 12:35
20978) Re:居室内換気量について 12BY7A 21/2/19(金) 19:21

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1774 / 2096 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free