| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1860 / 2096 ←次へ | 前へ→

20861) Re:データセンターの特高受電設備
 ryo42  - 21/1/15(金) 23:14 -
  
ご回答ありがとうございます。
経験が浅いため、何とかなりそうな気がしておりましたが、いただいた回答を見ていると、気になる部分が多々出てきました。

1、法規チェック
 敷地境界の近くなので、騒音規制法は、気になるところです。確認いたします。

2、地中埋設物の確認
 これまでの歴史から、特になにも無いとの認識ですが、掘ってみるまで
 わからない面もありますので注意いたします。

3、ケーブルの切り回しスペース・停電手順
 停電手順は一番気になるところです。ゼネコンと詰めていきます。

4.天候・地域
 神奈川県なので積雪に関してはリスクが低いと考えております。
 屋外なので、劣化の進行が早いのは、しょうがないと割り切って
 おります。

5.セキュリティ
 ネットフェンスのみは流石に甘いと思うので、妥当な構成を探して
 おります。
 専用の建屋(平屋)を建てることも検討したのですが、コスト高であり
 予算の承認が下りそうにないといった背景がございます。

6.その他
 建屋からそれほど遠くないのですが、確認いたします。
引用あり
パスワード
1,145 hits

20853) データセンターの特高受電設備 ryo42 21/1/13(水) 20:38
20854) Re:データセンターの特高受電設備 21/1/14(木) 16:07
20858) Re:データセンターの特高受電設備 ryo42 21/1/14(木) 22:12
20859) Re:データセンターの特高受電設備 21/1/14(木) 22:45
20861) Re:データセンターの特高受電設備 ryo42 21/1/15(金) 23:14
20863) Re:データセンターの特高受電設備 『マサカ』のオジサン 21/1/16(土) 12:28
20864) Re:データセンターの特高受電設備 21/1/16(土) 15:44
20865) Re:データセンターの特高受電設備 ryo42 21/1/17(日) 6:28
20866) Re:データセンターの特高受電設備 『マサカ』のオジサン 21/1/17(日) 17:32
20860) Re:データセンターの特高受電設備 らくだ男 21/1/15(金) 13:28
20862) Re:データセンターの特高受電設備 ryo42 21/1/15(金) 23:20
20867) Re:データセンターの特高受電設備 『マサカ』のオジサン 21/1/18(月) 13:27
20869) Re:データセンターの特高受電設備 ryo42 21/1/19(火) 13:19
20870) Re:データセンターの特高受電設備 モモパパがんばれ 21/1/20(水) 16:27
20879) Re:データセンターの特高受電設備 ryo42 21/1/23(土) 4:46
20880) Re:データセンターの特高受電設備 久里浜の漁師 21/1/23(土) 20:10
20881) Re:データセンターの特高受電設備 ryo42 21/1/25(月) 7:56

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1860 / 2096 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free