| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1872 / 2096 ←次へ | 前へ→

20849) Re:SUS配管のスケジュール選定
 まこと  - 21/1/11(月) 12:50 -
  
ご丁寧に表まで頂きありがとうございます。
求めるスケジュールが足りてるか確認してみます。
再度よろしくお願いします。

>SUS鋼管肉厚計算の例を添付しますので参照して下さい。
>この計算ではSUS304とSUS316の腐れ代はいずれも0のため同じです。
>表中の「厚さの許容値」とはJISの当該配管の厚さの許容公差です。
>管の厚さ−厚さの許容値≧必要肉厚 なら〇としています。
引用あり
パスワード
957 hits

20833) SUS配管のスケジュール選定とポンプキャビ計算 まこと 20/12/26(土) 12:51
20846) Re:SUS配管のスケジュール選定とポンプキャ... ken2 21/1/8(金) 13:27
20847) Re:SUS配管のスケジュール選定 こてつ 21/1/10(日) 18:48 [添付]
20849) Re:SUS配管のスケジュール選定 まこと 21/1/11(月) 12:50
20850) Re:SUS配管のスケジュール選定 管理人(Yoh) 21/1/11(月) 14:11
20852) Re:失礼しました。 まこと 21/1/11(月) 19:18

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1872 / 2096 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free