20841) Re:外気処理エアコンの風量について教えてください
 よっちゃん2989  - 21/1/7(木) 18:48 -
  
>定格風量は2100m3/hです。風量は1470m3/h〜2310m3/hまでの範囲において可能です。

1台の外調機で2室を個別に空調するのは難しいです。
たぶん、この外調機+各室個別PACという構成かと思います。
外調機は各室のスイッチをORにして、2室のうち少なくとも1室使用時は、2室とも外調するのがよいと思います。排気も同様。
なお、外調機の温度制御センサーは、室内壁ではなく、外調機本体吹き出しダクト内に設けて、吹き出し温度一定制御とするのがよいです。
引用あり
パスワード
790 hits

20832) 外気処理エアコンの風量について教えてください おおにし 20/12/26(土) 11:29
20834) Re:外気処理エアコンの風量について教えてく... ヤムウンセン 20/12/28(月) 19:10
20835) Re:外気処理エアコンの風量について教えてく... おおにし 20/12/28(月) 19:57
20841) Re:外気処理エアコンの風量について教えてく... よっちゃん2989 21/1/7(木) 18:48