20837) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについてご教授ください。
 拝観ジジィ  - 21/1/5(火) 16:05 -
  
モデルノさん こんにちは。
左側の2個は漏水したPKでしょうか?
写真を見る限り締めすぎかと思われます。
一度、止水栓メーカに締め付けトルクを確認された方が良いでしょう。
モンキー型のトルクレンチが有りますから測定は可能かと思います。
それとメーカー指定以外のPKだとメーカーの回答は出てこないと思われます。

因みに、うちでPKの締め付けトルク実験をしたことが有りますが結局、職人の経験よりメーカーの締め付けトルクが正解でした。

添付画像
【試験.jpg : 126.4KB】

添付画像
【圧量測定シート.jpg : 79.4KB】