| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1919 / 2096 ←次へ | 前へ→

20797) Re:施設のブレーカーについて
 片鼻がいつも詰まってる  - 20/12/11(金) 8:38 -
  
回答ありがとうございます。

すいません、現地になかなか行く機会がなく、昨日現地で確認しに行ったので返事が遅れてしまいました。
クボタの精米機(所要動力2.2kw)が付いていました。

結局50ATのケースブレーカーの二次側に30ATのケースブレーカーが取り付けられており、問題なく稼働していました。
引用あり
パスワード
1,353 hits

20790) 施設のブレーカーについて 片鼻がいつも詰まってる 20/12/6(日) 13:58
20791) Re:施設のブレーカーについて デンスイ 20/12/6(日) 17:43
20797) Re:施設のブレーカーについて 片鼻がいつも詰まってる 20/12/11(金) 8:38
20792) Re:施設のブレーカーについて きりん 20/12/7(月) 7:23
20798) Re:施設のブレーカーについて 片鼻がいつも詰まってる 20/12/11(金) 8:48
20804) Re:施設のブレーカーについて きりん 20/12/12(土) 7:53
20805) Re:施設のブレーカーについて 銀河 20/12/12(土) 13:30
20808) Re:施設のブレーカーについて 片鼻がいつも詰まってる 20/12/13(日) 4:47
20809) Re:施設のブレーカーについて 銀河 20/12/13(日) 9:02
20810) Re:施設のブレーカーについて 片鼻がいつも詰まってる 20/12/13(日) 15:33
20807) Re:施設のブレーカーについて 片鼻がいつも詰まってる 20/12/13(日) 4:22
20811) Re:施設のブレーカーについて きりん 20/12/14(月) 7:31
20812) Re:施設のブレーカーについて 銀河 20/12/14(月) 9:00
20814) Re:施設のブレーカーについて きりん 20/12/14(月) 17:17
20820) Re:施設のブレーカーについて 片鼻がいつも詰まってる 20/12/14(月) 22:41
20818) Re:施設のブレーカーについて 片鼻がいつも詰まってる 20/12/14(月) 22:14
20793) Re:施設のブレーカーについて 銀河 20/12/8(火) 13:50
20794) Re:施設のブレーカーについて デンスイ 20/12/8(火) 17:14
20795) Re:施設のブレーカーについて きりん 20/12/10(木) 8:11
20799) Re:施設のブレーカーについて 片鼻がいつも詰まってる 20/12/11(金) 9:25
20801) Re:施設のブレーカーについて 銀河 20/12/11(金) 10:06
20802) Re:施設のブレーカーについて 銀河 20/12/11(金) 11:06
20806) Re:施設のブレーカーについて 片鼻がいつも詰まってる 20/12/13(日) 3:49
20796) Re:施設のブレーカーについて 管理人(Yoh) 20/12/10(木) 11:49
20800) Re:施設のブレーカーについて 片鼻がいつも詰まってる 20/12/11(金) 9:29
20813) Re:施設のブレーカーについて 管理人(Yoh) 20/12/14(月) 10:07
20819) Re:施設のブレーカーについて 片鼻がいつも詰まってる 20/12/14(月) 22:16

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1919 / 2096 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free