設計計算書を見ていないので、なんとも言えませんが、一般的には高置タンク容量は、時間最大給水量の1時間分、揚水ポンプは、なるべく高置タンクの容量を小さくしたい場合は、瞬時最大給水量に近づけているはずです。
そう考えた場合は、時間最大給水量は、20+9=29m3/hとなります。
時間最大排水量は、時間最大給水量の90%と考えれば、29×0.9=26.1m3/h→435L/minとなります。
汚水槽の容量は、5分間分とします。
435L/min×5=2,175L→2.2m3です。
運転開始水位は、2.2m3溜まった状態ですから、2.2m3までは溜まります。
貯留時間の問題は、2時間タイマーで強制運転をかけるようにすれば、大丈夫だと思います。(空運転防止用に、運転最低水位では、強制運転はしない制御にします)
中継槽の設置が必要なほど、長い排水経路であれば、中継槽に到達する時点では、時間平均排水量に近い流入量になっていると思います。(施設の排水特性によっては、時間最大給水量の継続時間が長い場合もあり得ます)
|
|
|