20782) Re:排水中継槽について
 中継太郎  - 20/11/26(木) 11:48 -
  
2700L/minについて計算間違えていました。

時間最大給水量は高架タンク2回分として、60m3/h=1m3/minで良かったです。
瞬時最大級水量は2倍の2m3/minとなりますね。

揚水ポンプが
650L/min×2(上水)
250L/min×2(中水)

高架タンクが
20m3(上水)
9m3(中水)

汚水を貯留する予定ではないので給水能力の上限をポンプアップ能力としてする考え方で大丈夫そうですね。

汚水槽の容量ですが、5分間貯留するサイズとしても給水能力=排水能力となっているので、汚水が貯まらずに槽は常に空っぽになっている気がします。この場合、運転開始水位を高く設定して、貯留させるのでしょうか。