| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1971 / 2095 ←次へ | 前へ→

20743) フィルターの圧損
 PK-MAN  - 20/10/23(金) 18:52 -
  
流体の圧損は流量(流速)に二乗に比例すると思うのですが
フィルターのカタログを見ると風速が2倍になっても圧損は4倍にならずにほぼ2倍となるようですがなぜでしょうか
引用あり
パスワード
1,354 hits

20743) フィルターの圧損 PK-MAN 20/10/23(金) 18:52
20747) Re:フィルターの圧損 ガガーリン 20/10/29(木) 20:32
20748) Re:フィルターの圧損 PK-MAN 20/10/30(金) 13:41

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1971 / 2095 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free