20627) Re:厨房タイプによる給気量について質問があります。
 12BY7A  - 20/8/6(木) 20:11 -
  
こんばんは 暑いですね(熱いかな)

電気回路で書くとこんな感じになるのではないですか?

電気と違って1次関数ではなく、2次や3次(送風機は5次位)の回帰式を作る必要がありますが、エクセルで繰り返し計算していくとバランスが取れる値が出てきます。

全部に送風機入れましたが、不要なものは抜いてください。
ひとまず客室を大気圧とすれば、雰囲気が出て、後は繰り返しでやっていくしかないかと思います。A列に厨房の気圧入れて、行をいっぱいで。

回帰が面倒ですので、多次元式の回帰で探してみてください。3次位はグラフの近似式で十分です。
PQ曲線を読んでエクセルに入れてグラフ化して、回帰式と重ねると結構な精度で出せますよ。

解放は、PAの抵抗が極端に小さくなる。0でも良いのかもしれません。

全体は完全密閉としていますが。必要であれば回路数増やしてください。
参考になりますか?

ん、SAは客室-厨房間になるのかな? 空調苦手なので間違っていたらごめんなさい。
エクセルを添付できれば便利なんですが、危険ですよね。

添付画像
【換気.jpg : 159.7KB】
引用あり
パスワード

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : 換気.jpg
・サイズ : 159.7KB
1,123 hits

20611) 厨房タイプによる給気量について質問があります。 友太郎 20/7/31(金) 16:07 [添付]
20615) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 水道屋の社長 20/8/1(土) 10:16
20625) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 友太郎 20/8/6(木) 9:48
20626) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 水道屋の社長 20/8/6(木) 18:49
20630) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 友太郎 20/8/7(金) 9:15
20632) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 水道屋の社長 20/8/7(金) 13:27
20633) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 友太郎 20/8/7(金) 16:07
20627) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 12BY7A 20/8/6(木) 20:11 [添付]
20631) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 友太郎 20/8/7(金) 9:28
20617) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... ojioji 20/8/5(水) 17:41
20623) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 友太郎 20/8/6(木) 9:45
20634) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... ojioji 20/8/8(土) 17:57 [添付]
20635) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 友太郎 20/8/10(月) 11:42
20619) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 管理人(Yoh) 20/8/6(木) 9:10
20624) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 友太郎 20/8/6(木) 9:47

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
2080 / 2096 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free