ojioji様
コメントありがとうございます。
[密閉タイプ厨房
EA=5,000CMH
OA=2,500+2,000CMH
EA=OA となりません。
厨房内負圧にし臭い等を他室に出さないとの
お考えでしょうか。
パスにて客室 ⇒ 厨房へ500CMH?]
おっしゃたとおりでございます。
添付資料のOA7500(誤記でした実際は5500CMHです。)
足りない給気はNO.1吹出口から満足させるような考えでした。
[開放タイプ厨房で
厨房SA=2,000+OA=4,500
EA=5,000CMH<OA・SA=6,500CMH
厨房 ⇒ 客室 1,500CMH 空気が流れる事になり
厨房の臭い等が客室に流れるのは,
まずいとおもわれます。]
開放タイプ厨房のコメントありがとうございます。
やはりよくないですね。
この時水道屋の社長様の圧力仮定法以外に風量分配の考え方はございますか?
|
|
|