| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
219 / 781 ←次へ | 前へ→

23021) Re:厨房ダクト防火ダンパーが作動したら自動ファン停止
 Em7  - 25/6/17(火) 13:26 -
  
参考までに、東京では予防事務審査・検査基準に下記の記載があります。

作動した場合、自動的に排気ファンが停止する構造とすること。ただし、当該厨房設備から歩行距離5m以内にファン停止用スイッチを設け、かつ、その旨表示されている場合はこの限りでない。
引用あり
パスワード
737 hits

23020) 厨房ダクト防火ダンパーが作動したら自動ファン停止 number 25/6/17(火) 6:26
23021) Re:厨房ダクト防火ダンパーが作動したら自動... Em7 25/6/17(火) 13:26
23023) Re:厨房ダクト防火ダンパーが作動したら自動... masa 25/6/17(火) 14:47
23039) Re:厨房ダクト防火ダンパーが作動したら自動... 管理人(Yoh) 25/6/25(水) 16:49

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
219 / 781 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free