| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
244 / 2095 ←次へ | 前へ→

22548) Re:AHU 暖房時の送風量と温度差
 masa E-MAIL  - 24/3/20(水) 18:25 -
  
一般的には、室温が設定温度に達した状態ならば、定格状態なので送風温度差は維持されます。
室温が設定温度より上昇した場合(暖房の場合)は、コイルのバルブを絞って温水量を減らし、結果として送風温度差は下がる事になります。
この操作は室内温度の設定温度付近で行われるので、室内暖房負荷が無くなった場合は、送風温度差0℃になる場合もあります。
引用あり
パスワード
902 hits

22541) AHU 暖房時の送風量と温度差 PlumbingPlumbing 24/3/20(水) 11:57
22546) Re:AHU 暖房時の送風量と温度差 masa 24/3/20(水) 17:47
22547) Re:AHU 暖房時の送風量と温度差 PlumbingPlumbing 24/3/20(水) 18:08
22548) Re:AHU 暖房時の送風量と温度差 masa 24/3/20(水) 18:25
22550) Re:AHU 暖房時の送風量と温度差 PlumbingPlumbing 24/3/21(木) 9:56

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
244 / 2095 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free