| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
279 / 781 ←次へ | 前へ→

22957) Re:【上司と】空調計画に対するご意見を伺いたい【不一致】
 ポチョムキン  - 25/4/30(水) 14:17 -
  
私は、空調計画は各室ごと完結するべきとの考えに賛成です
理由としては、現在の建物は隙間からの給排気が一定量発生する可能性がある。
ショールームへ処理外気を入れたとしても、隙間風のロスが発生するため。
便所および事務所の排気量と同じだけの量が処理外気(ショールーム経由)で賄われず、新鮮外気が隙間から入ってくる可能性が残ると思われます。
各室ごととは書きましたが、ショールームへの処理外気と考えていたものを、
ダクトで事務所と便所(便所前の廊下等)に入れれば、既存の排気ファンがあると思いますので、SAとEAでバランスが取れると思います。
引用あり
パスワード
1,045 hits

22954) 【上司と】空調計画に対するご意見を伺いたい【不一致】 左投げ左打ち 25/4/29(火) 13:32
22955) Re:【上司と】空調計画に対するご意見を伺い... lanlan 25/4/29(火) 15:39
22957) Re:【上司と】空調計画に対するご意見を伺い... ポチョムキン 25/4/30(水) 14:17
22979) Re:【上司と】空調計画に対するご意見を伺い... 左投げ左打ち 25/5/8(木) 16:01

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
279 / 781 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free