| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
286 / 781 ←次へ | 前へ→

22950) Re:屋外埋設排水槽の通気管の配管仕舞いについて
 呑兵衛  - 25/4/25(金) 15:48 -
  
こんにちは.2次製品で以前俺の経験なんですが,穴わ開けたところからクラックが出来て,漏水してだれが穴を開けたとか乗せきん範囲を明確にしてた方がいいですよ.2次製品の貫通させたところの厚みはどれくらいあるのでしょうか?ヤーンで止水して,漏れのチェックはどうするのかも疑問ですね.
引用あり
パスワード
811 hits

22940) 屋外埋設排水槽の通気管の配管仕舞いについて すくちゃん 25/4/22(火) 21:30
22943) Re:屋外埋設排水槽の通気管の配管仕舞いにつ... どんちゃん 25/4/23(水) 15:28
22945) Re:屋外埋設排水槽の通気管の配管仕舞いにつ... すくちゃん 25/4/23(水) 21:02
22946) Re:屋外埋設排水槽の通気管の配管仕舞いにつ... 呑兵衛 25/4/24(木) 20:54
22947) Re:屋外埋設排水槽の通気管の配管仕舞いにつ... すくちゃん 25/4/24(木) 21:10
22948) Re:屋外埋設排水槽の通気管の配管仕舞いにつ... 呑兵衛 25/4/25(金) 0:57
22949) Re:屋外埋設排水槽の通気管の配管仕舞いにつ... すくちゃん 25/4/25(金) 6:53
22950) Re:屋外埋設排水槽の通気管の配管仕舞いにつ... 呑兵衛 25/4/25(金) 15:48
22951) Re:屋外埋設排水槽の通気管の配管仕舞いにつ... すくちゃん 25/4/25(金) 17:22
22952) Re:屋外埋設排水槽の通気管の配管仕舞いにつ... 呑兵衛 25/4/26(土) 10:20
22953) Re:屋外埋設排水槽の通気管の配管仕舞いにつ... すくちゃん 25/4/26(土) 10:35

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
286 / 781 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free