22493) Re:消火補給水槽の排水について
 ゆっきー  - 24/2/16(金) 16:59 -
  
オーバーフロー管に水抜き管を連結させると、排水時にオーバーフロー管の防虫網に錆を付着させたり、破損させたりすることがある。そのため各管は分離させ、それぞれ排水口空間を確保した間接排水方式とする。

目黒給水管工事事務所の資料にありました。

今回は目黒区の工事ではないですが、全国にも当てはまるのではないかと思います。

というより今まで連結した図面を描いた事がありません。
引用あり
パスワード
887 hits

22479) 消火補給水槽の排水について ゆっきー 24/2/9(金) 18:30
22483) Re:消火補給水槽の排水について masa 24/2/11(日) 10:03
22491) Re:消火補給水槽の排水について ゆっきー 24/2/15(木) 18:02
22492) Re:消火補給水槽の排水について masa 24/2/16(金) 10:50
22493) Re:消火補給水槽の排水について ゆっきー 24/2/16(金) 16:59
22505) Re:消火補給水槽の排水について masa 24/2/19(月) 13:52
22490) Re:消火補給水槽の排水について 管理人(Yoh) 24/2/15(木) 17:37