| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
305 / 781 ←次へ | 前へ→

22931) 圧損計算 ガラリや排気フ−ドについて
 キリン  - 25/4/11(金) 9:50 -
  
こんにちは。 某中堅空調会社に勤めている設計ものです。

一般的なことでみなさまのご意見をお聞きできればと思います。

圧損計算で ガラリなどが出てきた場合は、風速にカタログなどの抵抗係数を
掛けて、圧損(局所抵抗)をだしております。
弁や排気フ−ドなどの抵抗を検討するときの、一般的な方法だとおもっています。
(もしくは カタログの圧損グラフから読みだしにて)

このときの、風速なのですが、開口率を考慮して算出すべきでしょうか?
もしくは
抵抗係数はまえもって開口率を踏まえての数値なので、風速はあくまで
開口率100%として計算してよいのでしょうか?

いままは OAガラリなでの場合は特にそうですが、必要風量でそのまま
動圧を計算して、抵抗係数にかけることで、圧損を算出してましたが、
最近、先輩から指摘されました。
しかし どうも 頭にひっかかっておりましてすっきりしません。
圧損計算でのガラリやフードなどのカタログから抵抗係数を利用する場合でも
やはり風速は開口率を考慮した風速で行う必要ありでしょうか?
ご意見 ご教示のほど よろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード
826 hits

22931) 圧損計算 ガラリや排気フ−ドについて キリン 25/4/11(金) 9:50
22932) Re:圧損計算 ガラリや排気フ−ドについて masa 25/4/11(金) 13:45
22933) Re:圧損計算 ガラリや排気フ−ドについて キリン 25/4/11(金) 20:22
22934) Re:圧損計算 ガラリや排気フ−ドについて masa 25/4/14(月) 8:55
22935) Re:圧損計算 ガラリや排気フ−ドについて キリン 25/4/14(月) 21:59

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
305 / 781 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free