|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
315 / 781
←次へ
|
前へ→
22921) Re:床置PACドレンアップ
masa
- 25/4/4(金) 13:22 -
サニーポンプや、スマートポンプ、テラルのKPU-10Fなどは、採用した事があります。
外部警報ユニットで、満水警報でパッケージ停止を行います。
満水警報出力可能なものなら採用可能だと思います。
10馬力パッケージ4台の場合は、ドレン水量としては、4l/minを見込む事になります。
テラルの場合は、有効容量が3.5Lなので、若干発停頻度が上がる可能性があるので、手前にサブタンクなどを設置した方が良いかもしれません。
引用あり
パスワード
934 hits
▼
22914) 床置PACドレンアップ
tp
25/4/3(木) 16:13
22915) Re:床置PACドレンアップ
LP
25/4/3(木) 17:28
22916) Re:床置PACドレンアップ
lan lan
25/4/3(木) 19:11
22921) Re:床置PACドレンアップ
masa
25/4/4(金) 13:22
≪
22929) Re:床置PACドレンアップ
管理人(Yoh)
25/4/10(木) 15:11
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
315 / 781
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free