|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
402 / 781
←次へ
|
前へ→
22824) Re:空調機の給気温度設定が低めな理由
いのさん
- 24/12/18(水) 14:43 -
回答がないようなので思ったことを書きます
設計思想がわかりませんので何とも言えませんが
例えば給気を15℃で除湿してレヒータで22℃吹出なら相対湿度65%ぐらいになります
そのような思想なら触れないですね
メンテナンス性の話ならAHUとレヒータの熱源の記載も欲しいところです
AHUがヒートポンプでレヒータが電熱器なら
ヒートポンプを主にした方が省エネですし
もう少しまとめていただいた方が回答しやすいと思います
引用あり
パスワード
1,152 hits
▼
22817) 空調機の給気温度設定が低めな理由
若白髪
24/12/14(土) 20:44
22824) Re:空調機の給気温度設定が低めな理由
いのさん
24/12/18(水) 14:43
≪
22830) Re:空調機の給気温度設定が低めな理由
若白髪
24/12/19(木) 22:09
22836) Re:空調機の給気温度設定が低めな理由
いのさん
24/12/22(日) 18:15
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
402 / 781
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free