| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
500 / 2095 ←次へ | 前へ→

22282) Re:飲料水用受水槽電極棒の長さ算定について
 12BY7A  - 23/8/17(木) 19:13 -
  
こんばんは、暑い日が続きますね。

ポンプ起動の電極長さは、ポンプの断続運転を避けるため、ポンプをある程度連続して運転させたいためポンプの吐水量の10分とか5分とかを選ぶのだと思います。
施設によって断水可能な時間は異なるでしょうから、これだけで決めはしませんが。
あくまでも長い方の電極は、ポンプ保護だと思っております。
ま、入りが断水でなければ、渇水電極まで下がらないのが一般的設計です。
なので、あまり気になされなくても良いと思います。入ってこなければ復帰もありませんので。

減水電極は警報用です。ちょっと使い過ぎた時にそこまで水面が下がらない程度で
良いのではないでしょうか。これこそ定水位弁の吐水量と時間の掛け算で良いような気がします。
いかがでしょう。
引用あり
パスワード
1,211 hits

22272) 飲料水用受水槽電極棒の長さ算定について けんしろう 23/8/15(火) 0:48
22275) Re:飲料水用受水槽電極棒の長さ算定について 水処理ケイスケ 23/8/15(火) 17:10
22278) Re:飲料水用受水槽電極棒の長さ算定について 順棒 23/8/16(水) 7:57
22280) Re:飲料水用受水槽電極棒の長さ算定について 水処理ケイスケ 23/8/17(木) 9:12
22281) Re:飲料水用受水槽電極棒の長さ算定について 順棒 23/8/17(木) 10:47
22282) Re:飲料水用受水槽電極棒の長さ算定について 12BY7A 23/8/17(木) 19:13
22309) 飲料水用受水槽電極棒の長さ算定について けんしろう 23/8/29(火) 9:00
22308) 飲料水用受水槽電極棒の長さ算定について けんしろう 23/8/29(火) 8:59
22307) Re:飲料水用受水槽電極棒の長さ算定について けんしろう 23/8/29(火) 8:58
22283) Re:飲料水用受水槽電極棒の長さ算定について macwin 23/8/18(金) 8:35
22310) Re:飲料水用受水槽電極棒の長さ算定について けんしろう 23/8/29(火) 9:03
22287) Re:飲料水用受水槽電極棒の長さ算定について 設備屋??年生 23/8/21(月) 20:52
22311) Re:飲料水用受水槽電極棒の長さ算定について けんしろう 23/8/29(火) 9:04

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
500 / 2095 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free