| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
571 / 2095 ←次へ | 前へ→

22209) Re:排水の2重トラップについて
 T.O.T.O.Y.A  - 23/6/16(金) 14:44 -
  
同様の事例がありますのでご紹介いたします。
シンクのベルトラップの下流に、本件と同様に蓋が密閉になるグリストラップを設置し、シンクに水を溜めて排水したところ、流れが悪く、ベルトラップのベルを外すとスムーズに流れた。という経験があります。
ベルトラップの下流からグリストラップまでの間の空気の逃げ場がないため、流れが悪くなるものと思われます。
Sトラップの場合、その下流で通気をとるのが良いと思います。
引用あり
パスワード
1,814 hits

22164) 排水の2重トラップについて ameria 23/5/19(金) 18:02 [添付]
22165) Re:排水の2重トラップについて デンスイ 23/5/19(金) 19:27
22166) Re:排水の2重トラップについて ameria 23/5/22(月) 13:23
22167) Re:排水の2重トラップについて ameria 23/5/22(月) 13:25 [添付]
22176) Re:排水の2重トラップについて アキハセ 23/5/26(金) 9:34
22177) Re:排水の2重トラップについて ameria 23/5/26(金) 11:06
22180) Re:排水の2重トラップについて 烈空座 23/5/27(土) 10:43
22168) Re:排水の2重トラップについて デンスイ 23/5/22(月) 18:09
22178) Re:排水の2重トラップについて ameria 23/5/26(金) 11:07
22179) Re:排水の2重トラップについて デンスイ 23/5/26(金) 17:39
22201) Re:排水の2重トラップについて ameria 23/6/9(金) 18:09
22202) Re:排水の2重トラップについて デンスイ 23/6/9(金) 18:41
22209) Re:排水の2重トラップについて T.O.T.O.Y.A 23/6/16(金) 14:44
22210) Re:排水の2重トラップについて デンスイ 23/6/17(土) 6:34
22211) Re:排水の2重トラップについて T.O.T.O.Y.A 23/6/17(土) 10:02
22227) Re:排水の2重トラップについて amber 23/7/10(月) 12:36
22226) Re:排水の2重トラップについて うに 23/7/8(土) 20:24
22228) Re:排水の2重トラップについて amber 23/7/10(月) 12:43

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
571 / 2095 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free