22201) Re:排水の2重トラップについて
 ameria  - 23/6/9(金) 18:09 -
  
下田エコテック担当者様からいただいた回答をコピペではございますが
下記に記載させていただきます。


お問合せの件ですが、結論と致しましてこの場合は
2重トラップではないと考えております。
S字トラップの先にグリーストラップが接続されている場合、
グリーストラップの流入口は槽内の水に浸からない為、
真空状態にまではならないと考えております。

反対に、グリーストラップの排出の先にトラップがある場合は、
流出口(トラップ管)が水に浸かっている状態ですので真空状態となり、
2重トラップとなっていると考えられます。

あるいはS字トラップとグリーストラップの間の配管に通気弁を付けて頂くと
懸念事項が解消されるかと思われます。