| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
595 / 2095 ←次へ | 前へ→

22184) Re:高静圧の場合のダクト施工
 ドンスラ  - 23/6/2(金) 13:14 -
  
レスありがとうございます。
水平区画を貫通していく必要があるので材質は不燃材にする必要があります。
いただいたレスを参考に再検討いたします。。。
ありがとうございました。
引用あり
パスワード
919 hits

22182) 高静圧の場合のダクト施工 ドンスラ 23/6/1(木) 17:53
22183) Re:高静圧の場合のダクト施工 GG 23/6/2(金) 13:08
22184) Re:高静圧の場合のダクト施工 ドンスラ 23/6/2(金) 13:14
22196) Re:高静圧の場合のダクト施工 こてつ 23/6/6(火) 2:24
22198) Re:高静圧の場合のダクト施工 ドンスラ 23/6/6(火) 8:01

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
595 / 2095 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free