22127) Re:連結送水管のバイパス管について
 ケイエス  - 23/4/11(火) 8:27 -
  
ハーガス様

ご回答ありがとうございます。参考になります。

質問としては、立管を下だけでなく屋上でも横走り管で接続する実例があり、何故そうする必要があったのか?それはどんな場合か?ということがメインではあります。そこを消防に聞いても「水が出れば問題ない」との回答。最高位から補給されていればどう考えても末端放水口でも水は出るわけで、どうしてそうしたのかな?という素朴な疑問でした。
複数系統あろうが、屋上では横走りさせず、自治体によっては「地上10m以下で接続すること」という所もありますよね。

いずれにしましても「屋上横走りは通常は不要」ということで理解しました。
引用あり
パスワード
777 hits

22066) 連結送水管のバイパス管について ケイエス 23/2/21(火) 13:51
22125) Re:連結送水管のバイパス管について ハーガス 23/4/10(月) 18:41
22127) Re:連結送水管のバイパス管について ケイエス 23/4/11(火) 8:27
22128) Re:連結送水管のバイパス管について ハーガス 23/4/11(火) 10:16
22130) Re:連結送水管のバイパス管について ケイエス 23/4/11(火) 11:59