21962) Re:業務用厨房のガス焚き炊飯器の換気の必要性
masa
- 22/12/15(木) 22:38 -
ガス炊飯器の発熱量の合計は6kWを超えていますので、開口等の緩和事項は適用できません。
フード等を設置しない場合は、40KQの換気量を確保する必要があります。
天井扇の換気量が、ガス炊飯器の必要換気量(40KQ)を満足する必要があります。
引用あり