21951) Re:受水槽のオーバーフロー管の排水口空間について助言お願いします。
 masa E-MAIL  - 22/12/10(土) 1:17 -
  
間接排水が義務付けられている場合は、有効なトラップを有する水受け器具に排水口空間を確保して、排水する必要があります。
したがって、そのような機能の無い排水溝や排水桝へ垂れ流す事は出来ません。
排水溝や排水桝が有効なトラップを有している場合でも、排水口空間は必要です。
引用あり