|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
906 / 2095
←次へ
|
前へ→
21861) フィルターの損圧の影響について
アジの開きっ子
- 22/10/13(木) 9:38 -
昨夜食べたアジの開きがおいしいかったです。
設備界隈で働いています。
お客さんからフィルター交換の注文を頂きました。
現在中性能フィルターを付けていますが、比色法65%から塩害仕様に変更されたいようです。中性能フィルターの塩害仕様だと比色法90%になります。
圧損が65%/58paから90%/85paになります。
この差27paはどのくらいの影響があるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
引用あり
パスワード
708 hits
▼
21861) フィルターの損圧の影響について
アジの開きっ子
22/10/13(木) 9:38
≪
21866) Re:フィルターの損圧の影響について
せきやん
22/10/13(木) 16:34
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
906 / 2095
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free