| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
917 / 2095 ←次へ | 前へ→

21850) Re:エアハンドリングの事
 烈空座  - 22/10/8(土) 19:19 -
  
コイルの入と出は間違っていないと思います。
出口側の二方弁は良いとして、三方弁がおかしいと感じます。
特殊品でなければ弁内で流体が衝突します。
これかなと思われる流体方向と標準的な三方弁の構造を添付します。
制御の内容がわかれば問題点がはっきりすると思いますが。

添付画像
【21848.jpg : 178.4KB】

添付画像
【三方弁.jpg : 50.0KB】
引用あり
パスワード

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : 21848.jpg
・サイズ : 178.4KB

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : 三方弁.jpg
・サイズ : 50.0KB
1,158 hits

21843) エアハンドリングの事 親方に聞こう 22/10/4(火) 20:34
21844) Re:エアハンドリングの事 笛吹童子 22/10/7(金) 0:10
21845) Re:エアハンドリングの事 親方に聞こう 22/10/7(金) 15:51
21846) Re:エアハンドリングの事 笛吹童子 22/10/7(金) 19:23
21847) Re:エアハンドリングの事 親方に聞こう 22/10/7(金) 21:17
21848) Re:エアハンドリングの事 親方に聞こう 22/10/8(土) 15:29 [添付][添付]
21849) Re:エアハンドリングの事 笛吹童子 22/10/8(土) 19:17
21851) Re:エアハンドリングの事 親方に聞こう 22/10/9(日) 7:50
21850) Re:エアハンドリングの事 烈空座 22/10/8(土) 19:19 [添付][添付]
21852) Re:エアハンドリングの事 親方に聞こう 22/10/9(日) 8:01
21853) Re:エアハンドリングの事 親方に聞こう 22/10/9(日) 8:20 [添付]
21854) Re:エアハンドリングの事 烈空座 22/10/9(日) 17:46
21855) Re:エアハンドリングの事 親方に聞こう 22/10/9(日) 21:45
21856) Re:エアハンドリングの事 烈空座 22/10/10(月) 7:52
21857) Re:エアハンドリングの事 親方に聞こう 22/10/10(月) 15:09 [添付]
21858) Re:エアハンドリングの事 列空座ダッシュ 22/10/10(月) 20:45

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
917 / 2095 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free