| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
949 / 2095 ←次へ | 前へ→

21815) Re:マンション住戸 最大契約容量について
 masa E-MAIL  - 22/9/20(火) 22:57 -
  
契約電力のリミッターは100V換算の契約電流値となっています。(中性線以外の線電流の合計が契約電流を超えると動作)
ELBの遮断電流は、線電流なので、1Φ3W 100/200Vの場合は、40Aの場合、片方のバンクに負荷が集中した場合以外は60A契約でも落ちないと思います。
通常は負荷を平衡するようにバンク割しているので、片方のバンクに40A以上は流さないと思います)
ちなみに、私は60A契約でELBは50ATにしていますが、今までリミッターが落ちたのは、エアコン3台と電気ポットを同時に起動した時だけで、その際もELBは落ちていません。
100V負荷で、40Aはなかなか使わないような気がします。(100V15Aのエアコンを3台同時に起動して最大負荷で動けば可能性が無い事は無いですが)
引用あり
パスワード
663 hits

21812) マンション住戸 最大契約容量について よっすぃー 22/9/20(火) 21:38
21815) Re:マンション住戸 最大契約容量について masa 22/9/20(火) 22:57
21817) Re:マンション住戸 最大契約容量について よっすぃー 22/9/22(木) 8:00

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
949 / 2095 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free