|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
963 / 2095
←次へ
|
前へ→
21800) Re:吸収式冷温水機の溶液量の計算について
やきとり
- 22/9/6(火) 14:08 -
計算式の内容の根拠ですが
もう一つの数字係数が840s ⇒ 臭化リチウム水溶液量(比重1.5と概算した場合)
840/1.5=560リットル
冷媒150Kg=150リットル
560+150/20(ポリ容器)=35.5個
後は、増減があったり、作業後の機材洗浄水などを考慮しての40個と推測します。
引用あり
パスワード
667 hits
▼
21441) 吸収式冷温水機の溶液量の計算について
電気屋
21/11/9(火) 10:29
21442) Re:吸収式冷温水機の溶液量の計算について
AL
21/11/9(火) 11:01
21444) Re:吸収式冷温水機の溶液量の計算について
電気屋
21/11/10(水) 0:07
21443) Re:吸収式冷温水機の溶液量の計算について
管理人(Yoh)
21/11/9(火) 14:54
21445) Re:吸収式冷温水機の溶液量の計算について
電気屋
21/11/10(水) 0:08
21800) Re:吸収式冷温水機の溶液量の計算について
やきとり
22/9/6(火) 14:08
≪
21801) Re:吸収式冷温水機の溶液量の計算について
みなふ
22/9/6(火) 18:54
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
963 / 2095
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free