| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
983 / 2095 ←次へ | 前へ→

21780) Re:排煙ファンの並列設置
 masa E-MAIL  - 22/8/21(日) 13:46 -
  
排煙機は防災性能評定を受けているので、評定条件に合わない設置を行った場合は、評定品とはなりません。
並列運転に関しては、防災性能評定において想定されていないので、排煙機メーカーも並列運転では性能保証は出来ないとの見解だと思います。
なお、消防排煙では禁止されていませんが、建築排煙の場合は、同一排煙区画内での複数排煙機の設置を禁止しています。(起動時間の違いなどで、排煙動作に支障が生じる可能性があるため)
引用あり
パスワード
1,094 hits

21777) 排煙ファンの並列設置 黒キタキツネ 22/8/20(土) 17:41
21780) Re:排煙ファンの並列設置 masa 22/8/21(日) 13:46
21781) Re:排煙ファンの並列設置 黒キタキツネ 22/8/22(月) 6:26
21785) Re:排煙ファンの並列設置 せきやん 22/8/27(土) 22:21
21787) Re:排煙ファンの並列設置 黒キタキツネ 22/8/28(日) 12:00
21786) Re:排煙ファンの並列設置 おば嬢 22/8/28(日) 8:14
21788) Re:排煙ファンの並列設置 黒キタキツネ 22/8/28(日) 12:05
21789) Re:排煙ファンの並列設置 おば嬢 22/8/29(月) 10:14

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
983 / 2095 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free