Page     105
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼圧力テストについて教えてください  kazu 03/5/23(金) 20:49
   ┣Re:圧力テストについて教えてください  テスト嫌い 03/6/5(木) 20:13
   ┣Re:圧力テストについて教えてください  tom 03/6/6(金) 19:02
   ┗Re:圧力テストについて教えてください  kazu 03/6/6(金) 19:25

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 圧力テストについて教えてください
 ■名前 : kazu
 ■日付 : 03/5/23(金) 20:49
 -------------------------------------------------------------------------
   圧力テストについての質問なんですがコンプレッサーで圧力をかけると
水圧の2〜3倍の圧力をかけることになると叱られたのですが
本当のことでしょうか?? 自分曰く水圧1kg=空圧1kgだと思うのですが・・・
ばかげた質問ですみませんが他の人に聞くに聞けなくて・・・
どなたか回答よろしくお願いします
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:圧力テストについて教えてください  ■名前 : テスト嫌い  ■日付 : 03/6/5(木) 20:13  -------------------------------------------------------------------------
   >圧力テストについての質問なんですがコンプレッサーで圧力をかけると
>水圧の2〜3倍の圧力をかけることになると叱られたのですが
>本当のことでしょうか?? 自分曰く水圧1kg=空圧1kgだと思うのですが・・・
>ばかげた質問ですみませんが他の人に聞くに聞けなくて・・・
>どなたか回答よろしくお願いします
粒子の大きさの違いではないでしょうか。
空気であれ圧力は=ですが。  水の分子?は通る事の出来ないところを
空気は通る。  つまり高圧空気が漏水場所を作ってしまう,だと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:圧力テストについて教えてください  ■名前 : tom  ■日付 : 03/6/6(金) 19:02  -------------------------------------------------------------------------
   >圧力テストについての質問なんですがコンプレッサーで圧力をかけると
>水圧の2〜3倍の圧力をかけることになると叱られたのですが
>本当のことでしょうか?? 自分曰く水圧1kg=空圧1kgだと思うのですが・・・
>ばかげた質問ですみませんが他の人に聞くに聞けなくて・・・
>どなたか回答よろしくお願いします

風船を空気と水で同じ大きさに膨らました状態を想像してください。
それを針で突くとどうなるかです。
空気のほうはバンといって破裂します。
水は大気に開放されても容積が増えたりしないのでそのまま流れるだけです。
配管の中もこれと同じです。
よって空気で試験をするときは、水圧よりも低い圧力で試験を行います。
空調衛生工学会の指針では、水圧の0.8倍くらいの圧力で空圧試験をします。
これで回答になったでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:圧力テストについて教えてください  ■名前 : kazu  ■日付 : 03/6/6(金) 19:25  -------------------------------------------------------------------------
   返信どうもありがとうございます
大変参考になりました

まとめとして
水圧=空圧
空気の方は大気に開放されると容積が増えるので安全性を考えて圧力を下げる!

このように考えてよろしいいでしょうか?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 105





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━