 ■題名 : 写真はホント?
 ■名前 : なつ
 ■日付 : 06/10/15(日) 19:33
 -------------------------------------------------------------------------
   設計のはなしで水圧試験時間の話題がございました
本筋とは違いますがなんとなくゲロってしまいたくなりました

たとえば写真を提出する場合
私の撮った写真はウソが多いです
水圧試験なんて100%ウソ
始めと○○保持は連続して撮る
カメラ位置を微妙にずらして
ゲージが落ち着くまでかなり時間がかかるから
場合によっては見えないところのバルブを閉めて
配管自体殆ど圧がかかってないときもある

あくまで写真の話です
水圧試験はきちんとします
何かあって泣くのは自分だし
仕上がってからリークしたらお金かかりそうだもの
そんなのバカらしいでしょ

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:写真はホント?  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 06/10/15(日) 20:13  -------------------------------------------------------------------------
   ゲージの目盛りが最初からその位置にあるとか
フォトショ○プでゲージの針や黒板の文字を加工した
事なんてぜんぜんありません・・・ ん?

工事写真の必要性は理解するけれど
作業を始めてしまうと気がつけば あらら写真撮るのわすれてしもうた!
なぁんて日常の事と化してます(苦笑)

写真撮る為にそこにへばりついているワケにもいかないし・・
写真をきっちり撮れる作業員なんてなかなか居ないし・・
難しい問題だ・・。

写真代きちんとくれよ! って言いたい。

写真がうそだと思うようになったのは
「金返せ!」って思ったときからなんだよね・・。
ね、おっちゃん!

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:写真はホント?  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 06/10/18(水) 11:29  -------------------------------------------------------------------------
   >ね、おっちゃん!

・・・んっ?

確かにネガフィルムからデジカメになって
異常すぎるほど、施工写真ファイルの冊数が増えちゃいました。
10㎝の写真ファイル1冊で1000万なんていわれたものです。

官庁工事なんかは、客観的証拠の一部ですから、
今では写真枚数減らすために要所要所しか残してません。
その他の部分はバックデータ的に保管していたらいいのかな?
(検査をちゃんと行った証明になれば)って考えてますし、
あとは試験結果報告書を会社名で出させますから。。。

水圧試験前に空気圧かけてますから
施工精度が悪ければ、0.01Mpaかけようが0.1Mpaかけようが
漏る時は漏るって考えてます。

本当に大チョンボしていたら請負者責任に当然なるでしょうし
最近は業者自体が任意で検査した時は、写りが悪くてもいいから
写真だけは撮影して!って指示はだしています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:写真はホント?  ■名前 : 水商売  ■日付 : 06/10/18(水) 8:52  -------------------------------------------------------------------------
     同じ事してるひといたんだ。安心しました。勿論仕事はきっちりデスヨネ

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:写真はホント?  ■名前 : 匿名  ■日付 : 06/10/18(水) 13:01  -------------------------------------------------------------------------
   だから私は監理の時は一切信用しません。(やってきた本人が言うのだから)