Page     142
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼換気の業者って。。。。  元気者 03/8/27(水) 17:17
   ┣Re:換気の業者って。。。。  ぷんぷん 03/8/27(水) 23:29
   ┣Re:換気の業者って。。。。  Yoh(管理人) 03/8/28(木) 15:41
   ┗Re:換気の業者って。。。。  元気者 03/8/28(木) 22:24
      ┣Re:換気の業者って。。。。  ぷんぷん 03/8/29(金) 7:14
      ┗Re:換気の業者って。。。。  Yoh(管理人) 03/8/29(金) 14:04
         ┗Re:換気の業者って。。。。  元気者 03/8/29(金) 20:39
            ┗Re:換気の業者って。。。。  Yoh(管理人) 03/8/29(金) 21:54
               ┗Re:換気の業者って。。。。  元気者 03/8/31(日) 20:37
                  ┗Re:換気の業者って。。。。  Yoh(管理人) 03/8/31(日) 22:36
                     ┣Re:換気の業者って。。。。  元気者 03/9/1(月) 22:03
                     ┃  ┗Re:換気の業者って。。。。  Yoh(管理人) 03/9/2(火) 16:46
                     ┗Re:換気の業者って。。。。  元気者 03/9/3(水) 23:45
                        ┗Re:換気の業者って。。。。  あいうえお 03/9/4(木) 8:55
                           ┣Re:換気の業者って。。。。  punpun 03/9/4(木) 10:15
                           ┗Re:換気の業者って。。。。  Yoh(管理人) 03/9/4(木) 10:36
                              ┗Re:換気の業者って。。。。  元気者 03/9/4(木) 21:24
                                 ┣Re:換気の業者って。。。。  Yoh(管理人) 03/9/5(金) 1:31
                                 ┃  ┣Re:換気の業者って。。。。  元気者 03/9/7(日) 7:01
                                 ┃  ┗Re:換気の業者って。。。。  元気者 03/9/7(日) 7:12
                                 ┃     ┣Re:換気の業者って。。。。  はとり 03/9/7(日) 17:34
                                 ┃     ┣Re:換気の業者って。。。。  Yoh(管理人) 03/9/7(日) 18:27
                                 ┃     ┗Re:換気の業者って。。。。  のりたろう 03/9/8(月) 13:13
                                 ┗Re:換気の業者って。。。。  teba 03/9/5(金) 16:28
                                    ┗Re:換気の業者って。。。。  ナゾラ~ 03/9/6(土) 20:08
                                       ┗Re:換気の業者って。。。。  Yoh(管理人) 03/9/9(火) 15:04

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 換気の業者って。。。。
 ■名前 : 元気者
 ■日付 : 03/8/27(水) 17:17
 -------------------------------------------------------------------------
   酒井といいます。

もしかしたら場違いかと思ったのですが、「換気」で検索した先の
掲示板だったのでちょっとカキコさせていただきました。
あと、その手の業者の方々がいっぱいで探す手がかりになるかと。。。

昨年、中古マンション(十年物件)を購入したのですが、換気が悪く
カビが発生し易い状況にあります。
もちろん料理で魚を焼いたことにゃ最悪!
また、風呂に入って4時間後でも「2,3分前に誰か入ってた?」の
状態の浴室全体が水滴状態。。。。もちろん、その間、ガンガンに
換気扇は回っております。

でも換気ってどういう業者に依頼すればいいのか分からないし、
予算的にどの程度のものかもチンプンカンプンなんです。

知識お持ちの方、よろしければ教えていただく事は可能でしょうか?

さらにできればきちんとした換気の業者の見分け方もあると
うれしいです。

換気状況チェックする業者を管理組合が依頼したらしく、
数ヶ月前にいらして、チェックしていきました。その際に、
マンション通路がわにある換気口を歯ブラシで擦るだけで
変わりますよ。。。とおっしゃっていたので半信半疑ながらも
やってみたらダメでした。予想とおり。。。。
このような業者に頼まなくて済むようにしたいのです。

よろしくお願いします!!
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:換気の業者って。。。。  ■名前 : ぷんぷん  ■日付 : 03/8/27(水) 23:29  -------------------------------------------------------------------------
   換気の業者というよりいわゆる空調関連の工事業者の事でしょうか?
察するに元々換気量が多いようには思えないので
ご希望の状態になるには
新規で換気扇(又は全熱交換器)を入れそれに見合ったダクトを
新設しなくてはいけないでしょう
そうなると内装工事が必要となり(天井を一部解体するなど)ます
購入とありますので内装に手を加える事は問題ないでしょうが
ダクトを外部に出す為に構造体に穴をあける作業が必要となってきます
しかし構造体については購入者の勝手で穴を空けて良いものではないので
現実的には窓ガラスを一部遮蔽するなどして外部へ排気する事になります
大工事という印象のものになってしまいます

現実的な解決策としては
換気扇をパワーのあるもの(素人言葉で言えば)に交換して
吸排気口を綺麗にしてあげれば
多少良くはなると思います
元々はそれなりに換気していたのであれば換気扇の羽根の汚れ、
吸排気口の汚れにより風量が低下しているものと思われます
ただ いずれにしてもマンションの換気扇など
大したものは付いていないのが現実です
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:換気の業者って。。。。  ■名前 : Yoh(管理人)  ■日付 : 03/8/28(木) 15:41  -------------------------------------------------------------------------
   当会議室へようこそ。

管理組合が依頼した業者がチェクしてあるとのこと、まず、その調査結果を組合
から見せてもらってください。 チェックした場所、内容(風量等)が分かれば
より詳しくアドバイスできると思います。

それから、まさかとは思いますが、あまりにも吸い込まないということであれば、
ダクトや排気口に付いている防火ダンパーが閉まっている可能性もあるので、
確認してみてください。
(防火ダンパーは必ず付いている訳でありませんので、付いてなければ問題あり
 ません)

あと、各部屋に給気口(通常は壁に丸い形で、押したり回したりして外気が入る
ようにするもの)が付いていると思いますが、これらは開いた状態で換気扇を
回すというのが前提になっています。
冬など、寒いといって閉めている方が多くいますが、これを閉めたままで換気風量
が足りないと云ってもクレームとしては受け付けてもらえません。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:換気の業者って。。。。  ■名前 : 元気者  ■日付 : 03/8/28(木) 22:24  -------------------------------------------------------------------------
   > 新規で換気扇(又は全熱交換器)を入れそれに見合ったダクトを
> 新設しなくてはいけないでしょう
>
> 大工事という印象のものになってしまいます
>
そんな。。。。(T-T)
それほどの大作業がかかるモノとは想像してなかったですね。。。
業者さんってなにかと素晴らしい道具をお持ちなので、
ちょちょいっと清掃&改善できるもとと思ってました(^-^;

> 換気扇をパワーのあるもの(素人言葉で言えば)に交換して
> 吸排気口を綺麗にしてあげれば
> 多少良くはなると思います
>
その程度の吸わなさではないのです。。。。(-0-)
単純にいうと換気扇の下の煙があまり動かない。。。。といった
表現が似合うくらいなので。
なのでこれ(↓)が疑わしいかな。。。と。

> それから、まさかとは思いますが、あまりにも吸い込まないと
> いうことであれば、ダクトや排気口に付いている防火ダンパー
> が閉まっている可能性もあるので、確認してみてください。
>
そこで質問ですが、ダクト、排気口のどの程度内側にそのダンパー
とやらは付いているのでしょうか?
それって一般的にスイッチ式ですか?
もしそうなら排気口やダクトの出口を分解せずとも開閉が
可能ですか?
無知でもうしわけありません(^-^;)

> 管理組合が依頼した業者がチェックしてあるとのこと、
> まず、その調査結果を組合から見せてもらってください。
>  チェックした場所、内容(風量等)が分かればより詳しく
> アドバイスできると思います。
>
了解です!
管理組合に確認してみます。(^0^)v
ただ、やる気のない管理組合なので返答がいつもらえる
か。。。。

でも、ホント、ご相談に乗って頂いてありがとうございます!!
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:換気の業者って。。。。  ■名前 : ぷんぷん  ■日付 : 03/8/29(金) 7:14  -------------------------------------------------------------------------
   >そこで質問ですが、ダクト、排気口のどの程度内側にそのダンパー
とやらは付いているのでしょうか?

それならば防火ダンパー(FD)の可能性が大きいですね
このテの物件の場合FDは排気口といっしょになっている
事が多いので排気口を覗いて見ればわかるかと思います
FDの作動は熱で溶解するヒューズで作動します
(閉の動作はスプリング力です)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:換気の業者って。。。。  ■名前 : Yoh(管理人)  ■日付 : 03/8/29(金) 14:04  -------------------------------------------------------------------------
   防火ダンパーは付いているとしたら、多くの場合、外壁面の排気口です。
ぷんぷんさんが云われているように、覗き込めば分かります。
(ダンパーがついていれば、閉まっているか開いているかは見れば分かります)
ダクトの途中の場合もありますが、その場合は点検口があります。

ところで、ほとんど吸い込まないのは分かりましたが、外壁面(出口)の風量は
どうですか?
少しは出てるのと、まったく出てないのでは、話が異なります。

>管理組合に確認してみます。(^0^)v
>ただ、やる気のない管理組合なので返答がいつもらえる
>か。。。。

その程度のことは、管理組合の返答を待つのではなく、理事長あるいは管理人の
了解のもとで自分で確認しましょう。 たいして難しいことは書いてないはずです。

実は、なんの調査をしたのか私も興味があります。
基本的に換気設備は専有部ですから、管理組合が調査するということはあまり
しないはずですが。。。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:換気の業者って。。。。  ■名前 : 元気者  ■日付 : 03/8/29(金) 20:39  -------------------------------------------------------------------------
   早速の返答ありがとうございます!

>防火ダンパーは付いているとしたら、多くの場合、外壁面の排気口です。
>ぷんぷんさんが云われているように、覗き込めば分かります。
>
ついているとしたらどのようなモノがあるのでしょう?
排気口の内側にどのような形状のモノがあったらソレなのか
が知りたいです(^-^)v

ちなみに排気口のステンレス状のものは、そう簡単には取れなさそうです。
かなり面倒?(^-^;

>ところで、ほとんど吸い込まないのは分かりましたが、外壁面
>(出口)の風量はどうですか?
>少しは出てるのと、まったく出てないのでは、話が異なります。
>
換気扇を最大で動作させた場合の排気口における排気力の
程度は。。。。
白いタンポポを排気口に近づけると、種子は揺れるが、飛んでいかない
程度。。。の表現でお察ししていただけたでしょうか?(T-T)


>実は、なんの調査をしたのか私も興味があります。
>基本的に換気設備は専有部ですから、管理組合が調査すると
>いうことはあまりしないはずですが。。。
>
管理組合が調査したのではなく、管理組合が依頼した業者が
換気のチェックを行ったのです。
で、その調査結果を確認するとしたら管理組合を通すのが
筋でしょうからそのレスを管理組合からもらうのを待つ
。。。ということです。

あの管理組合に調査する能力はないと思います。
もっとも依頼された会社がどの程度調査したのかは
怪しい限りですが。。。

とりあえず、ちょこっと自分なりに動いて見てみようか
と思います。
何かわかったり、疑問点がございましたらこちらにアップ
致しますので、その時はよろしくお願いします♪
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:換気の業者って。。。。  ■名前 : Yoh(管理人)  ■日付 : 03/8/29(金) 21:54  -------------------------------------------------------------------------
   >ついているとしたらどのようなモノがあるのでしょう?
>排気口の内側にどのような形状のモノがあったらソレなのか
>が知りたいです(^-^)v

ついていればこれだな! とすぐ分かります。。。
では、不親切かな (^^;
丸い円盤状のものが二つに割れて空気の流れと平行(空気の流れを邪魔しない)に
なっているのが普通で、火事などでヒューズがはじけると、これがダクト内で垂直
に開いて、風が通らないように閉まります。 つまりダクトの奥まで見えれば、問
題なく、なかでふさがっていれば、閉まっているということです。


>ちなみに排気口のステンレス状のものは、そう簡単には取れなさそうです。
>かなり面倒?(^-^;

これは、勝手に取ってはいけません。普通、この排気口(グリル、ベンドキャプ)
は、共用部扱いになっているマンションが多いはずです。


>白いタンポポを排気口に近づけると、種子は揺れるが、飛んでいかない
>程度。。。の表現でお察ししていただけたでしょうか?(T-T)

ということは、ただ風量が足りないだけのようですね。。。
ダンパーが閉まってしまっている可能性は低そうです。


>管理組合が調査したのではなく、管理組合が依頼した業者が
>換気のチェックを行ったのです。

もちろん分かっています。
管理組合が調査 = 管理組合が依頼した業者が調査 です。


>で、その調査結果を確認するとしたら管理組合を通すのが
>筋でしょうからそのレスを管理組合からもらうのを待つ
>。。。ということです。

通常、業者に依頼したら「報告書」が提出されているはずです。
それを、管理組合から見せてもらってください、という意味です。

意味が伝わっていないかもしれませんので、もう一度書きますが、
普通、各戸の換気が順調かどうかは、管理組合はタッチしません。
なぜ、管理組合がお金を出してまで、調査をしたのか気になります。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:換気の業者って。。。。  ■名前 : 元気者  ■日付 : 03/8/31(日) 20:37  -------------------------------------------------------------------------
   >丸い円盤状のものが二つに割れて空気の流れと平行(空気の流れを邪魔しない)に
>なっているのが普通で。。。。
>
今日、このメールを思い出して近所の家の排気口をちらちら見ておりました。
どういうのか分かりました!!

で、なぜ近所のを見てたかと申しますと、我家のは排気口のところに目の細かい
網があり、奥が覗けなくなっておりました。

で、原因がわかりました。
そうです、網の目が詰まってたのです。

となりの家の網の目は綺麗でした。
住んだ方がこの前変わったことから察するにリフォームしたからかぁ~?
網の目だけでなく銀色の排気部分のステンレス状のモノも綺麗になって
おりました。

で、気になった事が。。。。

>ちなみに排気口のステンレス状のものは、そう簡単には取れなさそうです。
>>かなり面倒?(^-^;
>
>これは、勝手に取ってはいけません。普通、この排気口(グリル、ベンドキャプ)
>は、共用部扱いになっているマンションが多いはずです。
>
>
これ(↑)です。
確かに共用部分と思うのですが、リフォームの対象としていいの?
。。。。。です。
素人から見てもあの完成度は素人技ではないです。
というか、新品に取り換わってる。。。新品の銀色の網がそう語ってました。

で、質問です。
排気口の箇所に取り付けられている網だけを業者の方に変えて
いただく事は可能でしょうか?
可能な場合、1枚交換するのにどの程度費用がかかるのでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:換気の業者って。。。。  ■名前 : Yoh(管理人)  ■日付 : 03/8/31(日) 22:36  -------------------------------------------------------------------------
   くどいようですが、

先に私の質問に。。。
管理組合は業者に依頼して、換気の何を調査したのですか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:換気の業者って。。。。  ■名前 : 元気者  ■日付 : 03/9/1(月) 22:03  -------------------------------------------------------------------------
   >くどいようですが、
>
>先に私の質問に。。。
>管理組合は業者に依頼して、換気の何を調査したのですか?
>
はい、ではもうしばらくお待ちを。
業者に確認の上、連絡くれるそうなので。。。。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:換気の業者って。。。。  ■名前 : Yoh(管理人)  ■日付 : 03/9/2(火) 16:46  -------------------------------------------------------------------------
   何を業者に確認しているのか分かりませんが。。。
(調査報告書は管理室などに保管して、住民から閲覧要望があれば、
 管理組合は、すぐ開示しないとダメですけどね)
続報、お待ちしてます。


>>排気口の箇所に取り付けられている網だけを業者の方に変えて
>>いただく事は可能でしょうか?
>>可能な場合、1枚交換するのにどの程度費用がかかるのでしょうか?

分かりません。。。
共用部扱いなら、管理組合が手配する必要がありますし、専有部扱いなら
個人で依頼することになります。 管理組合に確認してください。
費用も、分かりませんが、網だけなら数千円じゃないですか (←いいかげんですけど)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:換気の業者って。。。。  ■名前 : 元気者  ■日付 : 03/9/3(水) 23:45  -------------------------------------------------------------------------
   >くどいようですが、
>
>先に私の質問に。。。
>管理組合は業者に依頼して、換気の何を調査したのですか?
>
お待たせいたしました。
検査結果報告です。
まず何を検査したのか。。。。→「風力等の測定」だそうです。
で、その結果は、
 測定風量:323/H
 測定風力:0.8M/S
だそうです。風力はわかるが、風量の単位はなんだろう。。。
そもそも風力だってそんなにあるか???ってな数値(^-^;
そんだけあったら煙吸うじゃん。。。。って思うような数値。

ちなみに管理会社の電話で話した人もこの数値が何を意味
しているのかは説明できないそうです。
報告書にある数値をそのまま述べると、こうなるそうです。

また、換気口が共同部分なのか占有部分なのかはもうちょっと
調べなければわからないそうです。
明日夕方には連絡来る。。。。と言っておりました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:換気の業者って。。。。  ■名前 : あいうえお  ■日付 : 03/9/4(木) 8:55  -------------------------------------------------------------------------
   >検査結果報告です。
>まず何を検査したのか。。。。→「風力等の測定」だそうです。
>で、その結果は、
> 測定風量:323/H
> 測定風力:0.8M/S

この測定結果は嘘です。
測定風速が0.8m/sで風量が323CMHということから換気ダクトの大きさを
逆算すると約400φのダクトになります。このサイズはマンションでは考え
られません。(通常150φ程度)
また、0.8m/sという風速は遅すぎます。通常2m/s以上になります。

以上
がんばってください!
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:換気の業者って。。。。  ■名前 : punpun  ■日付 : 03/9/4(木) 10:15  -------------------------------------------------------------------------
   風力でなく風速ですね

>この測定結果は嘘です。

何かワタシが怒られているように思えてしまいました(笑)
(いつもでっち上げの数値を報告書に記載しているから・・・
 あ、たまにですよ)

400φのダクトがあるマンションってどんな感じだろう?
オクションと呼ばれる物件でもこんなの見たことないなあ・・・
もう少し気の利いた数値をでっち上げればよかったのに・・・
(決してインチキを推奨しているわけでは無いですよ・・・本当に)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:換気の業者って。。。。  ■名前 : Yoh(管理人)  ■日付 : 03/9/4(木) 10:36  -------------------------------------------------------------------------
   レンジフードのところで測定したんですかね?
それにフード面積を掛けた?
いいかげんだなぁ。。。

>元気者さん

風量の単位はm3/hです。 それと、風力ではなく「風速」ですね。
風力は「風力発電」のような時に使いますが、換気では使わない言葉です。
ちなみに、300m3/hぐらいというのは、レンジフードの「中」ぐらいの
風量ですので、元気者さんの実感とはかなり異なりますね。
データが間違っているのでしょう。

もう一つ、この前も書きましたが、管理組合は誰の要望で調査をすること
になったのでしょうか? この話、これをきちんと把握しないと、前に進みません。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:換気の業者って。。。。  ■名前 : 元気者  ■日付 : 03/9/4(木) 21:24  -------------------------------------------------------------------------
   まずは皆様! 早速の返答ありがとうございました!!
以下、返答をお書きしました。

> >まず何を検査したのか。。。。→「風力等の測定」だそうです。
> >で、その結果は、
> > 測定風量:323/H
> > 測定風力:0.8M/S
>
> この測定結果は嘘です。
>
まぁ、私は素人ですが、そうなんではないかとは思いました。
だって明らかに秒速80cmも煙動かないもん。
せいぜい動いて3cm/秒なんだから。

> 測定風速が0.8m/sで風量が323CMHということから換気ダクトの大きさを
> 逆算すると約400φのダクトになります。このサイズはマンションでは考え
> られません。(通常150φ程度)
> また、0.8m/sという風速は遅すぎます。通常2m/s以上になります。
>
ところで400φってどの程度のモノを指すのでしょうか?
さっぱりわからんのでイメージつかないのです(^-^;

> 風量の単位はm3/hです。 それと、風力ではなく「風速」ですね。
> 風力は「風力発電」のような時に使いますが、換気では使わない言葉です。
>
電話出た方も素人だったからかなぁ~。。。。

> ちなみに、300m3/hぐらいというのは、レンジフードの「中」ぐらいの
> 風量ですので、元気者さんの実感とはかなり異なりますね。
> データが間違っているのでしょう。
>

> もう一つ、この前も書きましたが、管理組合は誰の要望で調査をすること
> になったのでしょうか? この話、これをきちんと把握しないと、前に進みません。
>
そうでした。
この質問に対する答えが抜けてましたね(^-^;

管理会社曰く、管理組合が自主的に行ったみたいですよ。
で、作業者は別業者でなく、自分のトコの人間を使ったみたいなこといってました。
会話しながらマジ?。。。とは思いましたが。。。

行う理由は一酸化炭素中毒等の問題が発生しないための確認する対処
だそうです。

これで答えになりましたでしょうか?

ちなみにこの間この管理会社(の依頼した業者)が水道点検を行いました。
対象はその点検時に在室している家のみです。
結果、うちを含め3件居たのですが、うち、1件は洗濯機のホース抜け
っぱなしのまま作業が終わってて、うちは洗い場の下の排水パイプのつなぎ目
からヘドロらしきものが一面に漏れ出し異臭が漂い、いい迷惑をいたしました。
はぁ~。(結果、一部の家財を捨てる羽目に。。。。)

さらに、この業者、今月9/20に換気チェックをするそうです。
意味あんのかなぁ~。管理費使ってるだろうに。。。。

もしこの先に興味がおありの方は私あてにメール下さい。
(「公開」にしてあります。)
現実のマンション管理会社の作業レベルが把握できることと思います。
(というか興味もってほしい。会社名、tel番号、担当者名をお教えします。)

となたか
「依頼主の換気口の修繕をするにあたって御社で調査された結果を確認する
 ためにお電話いたしました。」。。。と電話してみません?
おそらく私が連絡すると素人と思って舐められているんでしょうね?
あきらかにウソと分かるデータが提示されてきているところから察するに。

びえぇ~ん!!
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:換気の業者って。。。。  ■名前 : Yoh(管理人)  ■日付 : 03/9/5(金) 1:31  -------------------------------------------------------------------------
   ちょっと無愛想かもしれませんが、ポイントだけ。。。


>だって明らかに秒速80cmも煙動かないもん。
>せいぜい動いて3cm/秒なんだから。

う~ん、なんと云ったらよいか。。。
その逆でして、これ(秒速80cm)でもかなり風速が足りないのです。
ちなみに、3cm/秒なんて測定できません、通常は。


>ところで400φってどの程度のモノを指すのでしょうか?

直径40cmの丸ダクトです。 マンションの換気ダクトでは、あり得ません。


>管理会社曰く、管理組合が自主的に行ったみたいですよ。
>で、作業者は別業者でなく、自分のトコの人間を使ったみたいなこといってました。

つまり、管理組合が管理会社に依頼して、管理会社は専門業者ではなく自分達で
測定した、ということですね?


>行う理由は一酸化炭素中毒等の問題が発生しないための確認する対処
>だそうです。

割と珍しいパターンだと思います。
管理組合の意識レベルが高いのか、よほど全ての住民が困っているのか。。。


>さらに、この業者、今月9/20に換気チェックをするそうです。

ま、また調査するんですか? 不思議なマンションだ。。。


どうやら、文字でのやりとりは、この辺が限界のようです。。。 (^^;
解決するまで頑張ってくださいね! ご多幸をお祈りしています。。。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:換気の業者って。。。。  ■名前 : 元気者  ■日付 : 03/9/7(日) 7:01  -------------------------------------------------------------------------
   レスを下さった皆様!!
誠にありがとうございましたm(_ _)m

マンション管理会社のしてくれることなんて所詮こんなもん、
と思ってたのですが、まさかデータまで適当なもんが提出
されていようとは。。。。

でも私1個人の発言でマンション管理会社を変更するのは
難しいと思うので自衛してくしかないですね。。。
特にこのマンションでは新参者だし。

でもこれを機にチョットづつでもマンション住人と
解決手段の糸口でも探していこうと思います。
おそらく良質なマンション管理会社を見つけることと
思うのですが。。。

また何か疑問がありましたら拠らせて頂きます!
本当にありがとうございました。
それでは失礼します!!
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:換気の業者って。。。。  ■名前 : 元気者  ■日付 : 03/9/7(日) 7:12  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございました!!
って書いたあとでとても恐縮なのですが、
元々質問していた事項のこれ(↓)のレスをどなたかいただけると
うれしいのですが。。。

> 換気ってどういう業者に依頼すればいいのか分からない
>
> さらにできればきちんとした換気の業者の見分け方もあると
> うれしいです。
>
探す際にキーワードとなりうる単語を教えていただけるとうれしいです。
(現在、Webサイトとタウンページでさがすことを考慮中)
とりあえず排気口の網を交換してくれる業者ですよね。。。
これまで検索してきたサイトをみてると大型工事をされる業者の方ばかり
なので、このような小口案件も受け付けてくれている業者が知りたいです。

ご返答お待ちしております。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:換気の業者って。。。。  ■名前 : はとり  ■日付 : 03/9/7(日) 17:34  -------------------------------------------------------------------------
   1.
管理会社から紹介してもらったらいかがでしょうか。
信用うんぬんの問題はあるでしょうが、まず真っ当なルートかと思います。
2.
お隣さんのリフォームをした業者を教えてもらうのはどうでしょうか。
3.
マンションを仲介した不動産屋に聞けば紹介してくれると思います。
中古物件はリフォームが必要なことも多いといわれたことがあります。
地場の工務店を知っていると思います。

思いつくままに書いてみましたが、参考になれば幸いです。
いづれにしても直接ではなく、建築業者->設備業者の流れになると思いますが。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:換気の業者って。。。。  ■名前 : Yoh(管理人)  ■日付 : 03/9/7(日) 18:27  -------------------------------------------------------------------------
   風量が足りないのは、金網が詰まっているからだと結論を出しているようですが、
それだけとは限りません。 いきなり取り替えるというよりも、歯ブラシなどで
少しでも掃除ができませんか? 完全ではなくても、かなり詰まりは取れるはずです。
その結果、風量がアップしたかどうかを確認してください。 これで改善されない
ようでしたら、金網を新品に替えても効果はあまり無いでしょう。

それから、くどいようですが、金網は個人で替えるものなのか管理組合に確認して
ください。 ちなみに私の住むマンションではこういったものや、網戸などは共用部
扱いなので、勝手には替えられません。

業者捜しですが、近所のリフォームショップや、ガス会社系列のショップ、
水道工事店だが換気扇なども扱っているところ、などが対応してくれると思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:換気の業者って。。。。  ■名前 : のりたろう  ■日付 : 03/9/8(月) 13:13  -------------------------------------------------------------------------
   >これまで検索してきたサイトをみてると大型工事をされる業者の方ばかり
>なので、このような小口案件も受け付けてくれている業者が知りたいです。

しばらくおいとましてました、のりたろうと申します。(久々!)
なんと云いますか、ワタシも管理会社に席をおく一人として、「ウチのマンションじゃ無いよねぇ?」とびくびくしながら読んでました(爆)
(何処の管理会社か聞かないでね!みんな知ってるとこだから)

で、ワタシの場合だったら、
根本的な設計・施工上の問題なのかを確認させてもらい、その場合だったらアフターサービス期間が過ぎていても事業主に改善可能かどうか掛け合います。(ウチの場合結構上手くいくのだ)

問題が専有部の場合なら、適切な業者紹介をさせていただきます。
その場、弊社出入りの協力業者であったり、換気扇メーカーであったり、元施工の設備会社等にお取り次ぎ致します。(かかった費用は当然有償)

管理会社は共用部分のみの管理を委託されておりますが、専有部であっても相談に乗りますので、管理組合をとおして(直でも可)貴マンションの担当フロント氏に相談のうえ、しかるべき部署から対応のアドバイスを受けるのが良いと思います。(ご自分で手配すると、後々の責任はすべて個人になりますので・・・。)

なんてったら、ワタシのトコに連絡が来たりしたら、怖!
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:換気の業者って。。。。  ■名前 : teba  ■日付 : 03/9/5(金) 16:28  -------------------------------------------------------------------------
   横レス失礼。
>行う理由は一酸化炭素中毒等の問題が発生しないための確認する対処
>だそうです。
>
>これで答えになりましたでしょうか?
>

へんな理由付けしますね。。。
屋内にCF式(自然排気式)給湯器でもついているのでしょうか?
それとも、小型湯沸かし器を台所でお使いですか?
もしお使いなら、十分な換気能力がないと事故になります。注意してください。
(一酸化炭素にも反応するガス警報器の取付を勧めます。)

早く解決できるといいですね

空調関係ではなく、ガス関係の仕事をしているので私がレスできるのはこの程度・・・;;
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:換気の業者って。。。。  ■名前 : ナゾラ~  ■日付 : 03/9/6(土) 20:08  -------------------------------------------------------------------------
   >>行う理由は一酸化炭素中毒等の問題が発生しないための確認する対処
>>だそうです。

>へんな理由付けしますね。。。

横横レス失礼します。
換気量測定でしょう。建築設備定期検査か何かの。
風速から察するに、レンジフードの換気風量測定データでしょう。
燃焼熱量から必要換気量を測定したデータでも
転用したのではないでしょうか。

#それにしても、管理人さん自らがレスしていただけるとは。
#プロに回答いただけるなんて、コンサル料必要ですよ普通の世界(設備業界以外)だったら
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:換気の業者って。。。。  ■名前 : Yoh(管理人)  ■日付 : 03/9/9(火) 15:04  -------------------------------------------------------------------------
   どもども。

ちょっとのことでも、文字にするとあっという間に長くなってしまいますね。。。

それはそうと、ナゾラ~さんのページも快調ですね。
いつも楽しく拝見しています (^_^)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 142





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━