Page 161 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼教えて下さい あ監督 03/10/2(木) 17:19 ┣Re:教えて下さい ピッコ 03/10/2(木) 18:43 ┣Re:教えて下さい 銀河 03/10/2(木) 22:43 ┣Re:教えて下さい おやじ 03/10/3(金) 0:24 ┃ ┗Re:教えて下さい 銀河 03/10/3(金) 7:47 ┗Re:教えて下さい 六馬身 03/10/5(日) 14:41 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 教えて下さい ■名前 : あ監督 ■日付 : 03/10/2(木) 17:19 -------------------------------------------------------------------------
重力給水方式での給水量です。 静水圧は0.03MPa 管サイズは、20A 長さは500m 条件はこれだけです。 20Aの500m先の水量は? |
静水圧の測定場所と放流箇所のレベル差がわからないと 水量の算出は出来ません。 ちなみに 0.03MPaだと レベル差が +3mあると水は流れませんよあたりまえだけど・・・ |
>重力給水方式での給水量です。 >静水圧は0.03MPa >管サイズは、20A >長さは500m >条件はこれだけです。 >20Aの500m先の水量は? このサイトを見て 不思議に思い、レスを書いています。 計算ででる答えを質問しているのですか? この質問(?)は単なるクイズですか? 実用的に意味のある質問ですか? あとは抵抗(摩擦係数?)と落差(3mですか?) がわかれば解ける問題ではないのですか? 自分で計算して判ることを、単に質問しているのですか? それとも、まったく物理法則がわからないで、質問しているのですか? |
>重力給水方式での給水量です。 >静水圧は0.03MPa >管サイズは、20A >長さは500m >条件はこれだけです。 >20Aの500m先の水量は? その前に →掲示板で質問する際の基本マナー(All About Japan) ここに行く方が先のような気がする。 |
「おやじ」殿の申されるとおり。 質問の意図がわからないような、書き込みでは 真剣にレスを書いてくださる方たちが現れないと思いますよ。 |
ベルヌーイ式の応用問題です。(拡張されたベルヌーイの式) この式を解く場合に予め想定するもの ①一次側入口損失係数(タンクの場合⇒急縮小) ②出口側の損失係数(開放) 流れの状態も不明ですが、層流か乱流かの二方向で検討が必要。 流速も不明ですが 不明であればVと仮定して式に代入する。 その式から、逆にVを求める。 こんな感じです。 ヒントはこれだけです。 質問自体に誠意が感じられませんので、これ以上は遠慮いたします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━