 ■題名 : 墨だしのミスって・・・
 ■名前 : 辺境の設備屋
 ■日付 : 12/1/20(金) 22:35
 -------------------------------------------------------------------------
   "建築設備"の問題じゃないのでこちらに投稿しましたが

施工ミスで工事中断 白浜はまゆう病院
白浜はまゆう病院(和歌山県白浜町)の本館建て替え工事で、複数の柱が正確な位置からずれて建設されていることが分かり、昨年末から工事が止まったままという異例の事態になっている。
 ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120119-00000001-agara-l30

「適切な完成求める」新本館工事ミスで財団 白浜はまゆう病院
「(現場責任者から)ミスを隠匿するかのような指示を受けたと現場で働く複数の人から聞いた」と
 ttp://www.agara.co.jp/modules/dailynews/article.php?storyid=224984

余りにもお粗末な話で、しかも隠蔽とは・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:墨だしのミスって・・・  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 12/1/22(日) 6:40  -------------------------------------------------------------------------
   建物形状が斜めになっているので間違えたのでしょうかね?
躯体図から間違えていないと鉄筋が納まらない気がしますが・・・・
ありえないような話で意外と多い話かもしれませんよ。

躯体図を外注に作図させていい加減なチェックをし、工事監理者も柱位置なんて間違えるわけが無いなんて思いこんでいたら・・・・

広島の新交通システムは、橋脚の位置を900mm間違えて造ってました。
橋桁が架けられず解体して造り直し。

私が若い時に某スーパーゼネコンさんの現場でしたが、スラブの墨出しで返り墨寸法が合わず悩んでいたら、小梁が500mmズレていました。
梁配筋は完了していた!
大工さんと鉄筋屋さんが怒りながらバラしてました(笑)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:墨だしのミスって・・・  ■名前 : 辺境の設備屋  ■日付 : 12/2/17(金) 0:20  -------------------------------------------------------------------------
   続報です

 和歌山県白浜町の白浜はまゆう病院の新本館建設工事で、柱の位置がずれているのが発覚した問題で、病院を経営する白浜医療福祉財団(理事長・水本雄三町長)は13日、町議会に実態調査の結果を報告した。それによると地下1階では柱83本のうち55本が国の施工許容範囲の基準(20ミリ)を超えていた。設計・監理者の検査に対し、工事を請け負った日本国土開発の隠蔽(いんぺい)工作があったために、事態の判明が遅れたと考えられるとしている。
 それによると柱のずれは、地階(施工83本)では0〜20ミリ以下が28本、20ミリ超〜120ミリ以下が55本。地上1階(柱92本)では施工73本のうち0〜20ミリ以下が67本、20ミリ超〜80ミリ以下が6本だった。これに伴い梁(はり)にもずれが生じている可能性があるという。
 寸法の違いが生じたことにより、現場を収めるために柱の鉄筋を曲げているが、曲がりの状態は構造基準の6分の1以内であったとしている。
 施工ミスについては、日本国土開発が柱や壁の位置の中心線を出す作業の管理ができていなかったのが原因と指摘。柱のずれや鉄筋の曲がりなどは、これらの要因で二次的に生じたとしている。
 さらに、2011年10月26日に地階で施工協力者が柱の位置の設定にずれがあることを見つけて工事事務所に連絡し、事務所が翌日に12センチのずれを確認して事務所内の会議でも報告したが、工事事務所長が構造的な問題はないと判断。柱のずれを2センチとした図面を作製して同11月11日に大建設計に報告し、実際には12センチのずれがあったまま施工していたことが分かったとしている。

施工済み部分解体へ 白浜町のはまゆう病院建設ミス
ttp://www.agara.co.jp/modules/dailynews/article.php?storyid=226322

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:墨だしのミスって・・・  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 12/2/18(土) 12:32  -------------------------------------------------------------------------
   お粗末ですね。
落札者選定にも問題があるような気がしますが・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:墨だしのミスって・・・  ■名前 : 辺境の設備屋  ■日付 : 12/3/7(水) 19:04  -------------------------------------------------------------------------
   続報です 需要無いかもしれませんが・・・

施工ミスのはまゆう病院 業者替えて建て直し
ttp://www.agara.co.jp/modules/dailynews/article.php?storyid=227628

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:墨だしのミスって・・・  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 12/3/9(金) 4:50  -------------------------------------------------------------------------
   情報ありがとうございます。
凄いことになっていますね・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : [復元-15433] 墨だしのミスって・・・ / 辺境の設備屋  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 12/6/26(火) 12:13  -------------------------------------------------------------------------
   15492) Re:墨だしのミスって・・・ / ユンカース


市町村の公共建築工事,特に病院などは,県の建築部門(プロ集団)に執行委任すべきだと思う。自分は某地方の公営病院(30年経過)で機械管理(派遣)をしている。工事は設計事務所,現場監理,ゼネコン(いずれも地元)にお任せで施工したため出来上がったものは,信じられないくらいの手抜き,でたらめ工事のし放題です。よくこれで竣工検査をパスしたか不思議です。配管が逆勾配(スリーブ抜きの位置の間違い)でよく詰まります。熱水の配管にVPを使っていたり。あげくの果ては電気室の天井に給水管が通っています。地元市民でしたら損害賠償したいくらい酷く無責任の極みです。
致命的なミス早く気づいて良かった。発注者がんばれ。貴重な税金を無駄にするな。

──────────────────────────────────────