 ▼軟水機の塩  ユンカース 12/11/12(月) 13:07
   ┣Re:軟水機の塩  どんちゃん 12/11/12(月) 15:22
   ┗Re:軟水機の塩  設備管理25年生 12/11/15(木) 13:26
      ┗Re:軟水機の塩  ユンカース 12/11/21(水) 11:49
         ┗Re:軟水機の塩  yoshi_u 12/11/21(水) 16:33
            ┗Re:軟水機の塩  ユンカース 12/11/21(水) 18:39

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 軟水機の塩
 ■名前 : ユンカース
 ■日付 : 12/11/12(月) 13:07
 -------------------------------------------------------------------------
   教えて下さい。
私は,某総合病院で機械管理(派遣社員)をしている者です。軟水機に使用する塩は,食塩を使っています。もったいないと思いボイラー用の粒子が大きいものを提案しているのですが病院担当者は,それはゴミ等が含まれているので使用しないとのこと。本当なのでしょうか?皆さんのところは何を何を使っていますか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:軟水機の塩  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 12/11/12(月) 15:22  -------------------------------------------------------------------------
   軟水器の種類によるでしょうね。
大型でろ過装置付きなら原塩で十分ですよ。
ろ過装置が無く、軟水器だけなのでは?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:軟水機の塩  ■名前 : 設備管理25年生  ■日付 : 12/11/15(木) 13:26  -------------------------------------------------------------------------
   軟水器の塩は
ボイラー用か軟水器用の大粒の塩が良いと
思います
通常の食塩を入れた場合、再生時に塩の
所を水が通りますが、水路が出来てしまい
宜しくない って事を過去に経験しました。
中央に穴が開いちゃって 妙に偏って
しまった事が・・・
メーカー確認した方が良いのでは?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:軟水機の塩  ■名前 : ユンカース  ■日付 : 12/11/21(水) 11:49  -------------------------------------------------------------------------
   早速の御返事ありがとう御座います。
軟水機の仕様は,イオン交換樹脂量90Lで小型の部類に入ると思います。
確かに食塩は固まってしまい下に空洞が出来ています。病院の担当者は,塩納入業者からボイラー用塩にはゴミが入っていて掃除が大変になるとの説明を鵜呑みにしていますが,自分はその製品を身たことが無いので反論できません。精製塩はもったいないと思っています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:軟水機の塩  ■名前 : yoshi_u  ■日付 : 12/11/21(水) 16:33  -------------------------------------------------------------------------
   以前の現場では鳴門塩業のボイラーソルトを使っていましたが
工業用グレードに問題があるというのであれば
同社の食品グレード品「白塩うず塩 造粒」というのがあるみたいですよ。

ちなみにボイラーソルトに全然問題はありませんでしたが…

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:軟水機の塩  ■名前 : ユンカース  ■日付 : 12/11/21(水) 18:39  -------------------------------------------------------------------------
   情報ありがとう御座いました。病院の担当者に具申して見ます。