 ■題名 : 新国立競技場の冷暖房設備
 ■名前 : 管理人(Yoh)
 ■日付 : 15/8/31(月) 20:08
 -------------------------------------------------------------------------
   メルマガ、編集後記から転載します。
新国立競技場の冷暖房設備の件、皆さんは どう思われますか?

--------------------------------------------------------------

今週も新国立競技場ですが・・・ 安倍首相の指摘で「観客席の冷暖房設備が中止」
になったことに 賛否両論が起きています。

設備屋としては単純に残念な気持ちもありますが、この判断は妥当だといえるのでは
ないでしょうか。 冷暖房中止によるコスト削減額は100億円といわれていますが、
設置したところで、オリンピックの後は使われるでしょうか?

空調を使用した場合、施設利用料が相当高額になるはずで、それをチケット代に転嫁
できるとは思えません。 そもそも「オリンピックやサッカーワールドカップ以外で
満員になることは殆ど無い」と云われているのですから、冷暖房設備の年間使用実績
「ゼロ」などということも、大いに有り得る話です。
数十年後に、リニューアルでこの設備に再投資するとも思えません。

オリンピックだけなら、完全ではないにしろ仮設の冷房対応がいくらでもあるはず。
1万円の冷風機を5千台並べたってたったの5千万円です。 5億円あればかなりの
ことができると思われます。 オリンピックだけに100億円を使うなんてあまりに
も滑稽な話だと思うのですが、如何でしょうか?

 新国立、1千億円の削減幅重視 首相の一声で冷房見送り
 → http://goo.gl/cGjwM7

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:新国立競技場の冷暖房設備  ■名前 : 105号室  ■日付 : 15/9/1(火) 9:32  -------------------------------------------------------------------------
   冷風扇ナイスアイデアですよね。
それとかスポットクラーなんかをレンタルすればいいんじゃないかと。

私事ですが、ある地方都市である競技の国際交流大会がある体育館で開かれたとき、
レンタル屋さんに冷房を発注した経験があります。
たったの1日限りの大会でしたが、
前日の設定と終了後の撤収含めて3日分で400万位でした。
規模は比較になりませんが、案外安くできたなと思いました。
真夏の冷房以外は空調なんか不要ですもんね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:新国立競技場の冷暖房設備  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 15/9/2(水) 12:55  -------------------------------------------------------------------------
   レス有り難うございます。

レンタルで体育館の冷房、というのはどのようなものですか?
床置きのパッケージとかでしょうか?


>前日の設定と終了後の撤収含めて3日分で400万位でした。
>規模は比較になりませんが、案外安くできたなと思いました。

そうですね。 常設した場合、維持費やランニングコストも考えると
はるかに割高になりますよね。

>真夏の冷房以外は空調なんか不要ですもんね。

国立競技場は、もともと真夏の日中にやる大イベントなんて無いですからね。
東京オリンピックの開催時期だけが 異常だと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:新国立競技場の冷暖房設備  ■名前 : 105号室  ■日付 : 15/9/3(木) 13:06  -------------------------------------------------------------------------
   こんにちは。
レス遅くなり申し訳ありません。

レンタルしたクーラーはパッケージエアコンでした。
20HP2台だったとおぼろげに覚えています。

http://www.aktio.co.jp/products/catalog/p04/p04_0211/

こんなやつです。

体育館に電気容量がありませんので、発電機も持ち込みました。
能力的には全然足りないのですが、
前日から24Hフル稼働させておいて冷やせるだけ冷やし、
当日ジワジワと温度上昇するのはしかたないという作戦でした。
観客席には大型の扇風機を何十台かおいたり、
役員席用にはスポットクーラーも4台置きました。
エアコンからはダクトで体育館の天井近くの窓から冷風を入れました。
ただ、競技の性質上コートに風が流れるのは厳禁だったので、
扇風機やクーラーの位置や出入り口の扉の開閉にはいろいろ工夫しました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:新国立競技場の冷暖房設備  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 15/9/4(金) 12:31  -------------------------------------------------------------------------
   どうも有り難うございます。

レンタルでこんなのがあるのですね。 知りませんでした。。。


>体育館に電気容量がありませんので、発電機も持ち込みました。
>能力的には全然足りないのですが、
>前日から24Hフル稼働させておいて冷やせるだけ冷やし、
>当日ジワジワと温度上昇するのはしかたないという作戦でした。

試合中は風があってはいけないのだったら、
これが最善ですよね。

参考になりました。ありがとうございます。