Page    1842
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼桝だって汚水管だって洗って欲しい  ゆきんこ 15/11/16(月) 19:06
   ┗Re:桝だって汚水管だって洗って欲しい  LA 15/11/17(火) 13:36

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 桝だって汚水管だって洗って欲しい
 ■名前 : ゆきんこ
 ■日付 : 15/11/16(月) 19:06
 -------------------------------------------------------------------------
   立て続けに排水完了検査がありました
役所検査担当の方がいらっしゃる前に当然小口径塩ビ桝を開けるのですが

某超節水型便器を採用されると・・・ブツが停滞してることが有ります
蓋開けた途端臭って、ああ、そこそな時間停滞してるなあ〜と

 『過ぎたるは及ばざるがごとし』

ってこの行き過ぎた某超節水型便器の為にある言葉では無いでしょうか?
メーカーさんは「桝や排水管の水勾配さえとれてれば大丈夫です」と仰いますが
節水しすぎな気がします
自社の施工が悪いのだろうか・・と同業の方に質問したら

「あれ使うと勾配をキープしても桝内の段差手前で紙が引っかかるか
 段差でブツだけ置き去りになる
 クレームのもとだから施工しない」

との回答でした
その後、他社施工現場でブツ停滞気味なのを見たらやはり超節水型便器でした


ふる〜いCMコピーに「お尻だって洗って欲しい」というのがありましたが
桝だって汚水管だって適度な水量を流して洗って欲しいです
この停滞状況で真夏になった時、家族旅行で数日不在になったらどうなるんだろうと
考えると怖い・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:桝だって汚水管だって洗って欲しい  ■名前 : LA  ■日付 : 15/11/17(火) 13:36  -------------------------------------------------------------------------
   ひとりごとです。

不思議ですね。。。。。

600件程。

今まで下水道工事の
現場担当・設計・排水設備の完了検査立会して、
便器の移り変わりも見て来ておりますが、
汚物が停滞していた現場は皆無でした。

年間に1件2件のクレームがありますが、
現場に行くと、あきらかに油分を流した後に野菜クズが付いて
汚物停滞。というパターンは多いです。

竣工1カ月で台所が詰まって
クレームの時も排水ジャバラホースの形でトコロテンのように
油の塊が出てきました。

新築なのに!と気合をかけて来ましたが住宅メーカーの責任者も
施主責任とわかる納得のクレームでした。

某便器と言われますが、
某大学で実験して20‰勾配でも距離半分で途中停滞してしまう
某メーカー便器でしょうか?

某会社の社長さんが、とにかくトイレ詰まりが多くてクレーム対応で
困っている。と言っていたところも某メーカーの指定店だったな。。。。
頭抱える状態だそうです。


あくまでも、ひとりごとです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1842





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━