Page    1853
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼エアコンの稼働テスト  デンスイ 15/12/22(火) 23:17
   ┣Re:エアコンの稼働テスト  管理人(Yoh) 15/12/23(水) 9:42
   ┃  ┗Re:エアコンの稼働テスト  デンスイ 15/12/24(木) 16:09
   ┣Re:エアコンの稼働テスト  Em7 15/12/24(木) 14:33
   ┃  ┗Re:エアコンの稼働テスト  デンスイ 15/12/24(木) 16:21
   ┣Re:エアコンの稼働テスト(1月の結果)  デンスイ 16/1/26(火) 20:41
   ┃  ┗Re:エアコンの稼働テスト(1月の結果)  管理人(Yoh) 16/1/28(木) 13:18
   ┣Re:エアコンの稼働テスト(2月分)  デンスイ 16/2/24(水) 22:06
   ┗Re:エアコンの稼働テスト(3月分)  デンスイ 16/3/25(金) 16:56
      ┗Re:エアコンの稼働テスト(3月分)  管理人(Yoh) 16/3/25(金) 17:03
         ┗Re:エアコンの稼働テスト(3月分)  デンスイ 16/3/26(土) 18:34

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : エアコンの稼働テスト
 ■名前 : デンスイ
 ■日付 : 15/12/22(火) 23:17
 -------------------------------------------------------------------------
   以前からやりたいと思っていたエアコンの
24時間稼働テストを1ヶ月間やってみました。

対象居室:15畳LDK(在宅時:22℃ 不在及び就寝時:18℃設定)
      6畳和 室(必要時のみ22℃設定、他はOFF)

エアコン:D社 2部屋マルチ 4KW、2.8KW 床置き型、室外機 5.3KW 2005年式

前年同月と比較した結果は、なんと! 少なくなっているではないですか!!

データは添付画像をご覧下さい。

11月は従来通りに運転し、12月から上記条件にて24時間稼働をしてみました。

少しの増加なら続けようと思ってましたが、これならやらなきゃ損々てなもんですね!

北海道などでは24時間暖房は当たり前でしょうが、当地(北陸)ではあまり

考えたことはなかったです。

今しばらく続けていこうかと思っています。

因みに我が家はオール電化で他の暖房方式はとっていません。

かなりアバウトなテストですが、少しでも皆様のご参考になればと思い

投稿してみました。

他の方々も是非テストをされて、その結果をご披露願えれば幸いです。


添付画像 【使用電力量比較.jpg : 133.467KB】
 

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアコンの稼働テスト  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 15/12/23(水) 9:42  -------------------------------------------------------------------------
   「あまり変わらない」という話は聞いたことがありますが、
「逆転」とは驚きですね!!

今年の11月は暖かった、という印象がありますが、
どうなんでしょうか。。。?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアコンの稼働テスト  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 15/12/24(木) 16:09  -------------------------------------------------------------------------
   確かに暖かかったのかも・・・
ただ、飛び抜けて暖かいという印象もありませんです。

正直、電気代にして2〜3千円の増額なら続けてGo!
5千円位の増額だとどうしようかと考えていただけに、この結果には
ビックリしました。

テストしているから取り立てて節電らしいこともしていませんでした。

昔からの勿体ないから消しておこう!  なんて感覚は今では切り替えるべき
時代なのでしょうかね?

この際なので、不在時及び就寝時の18℃に下げるのを止めて、そのまま22℃に
維持するテストを今月やっています。   どうなることやら・・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアコンの稼働テスト  ■名前 : Em7  ■日付 : 15/12/24(木) 14:33  -------------------------------------------------------------------------
   大変興味深いです。もしできれば下記を教えて頂けないでしょうか。

建物の構造体(木造・RC)
形状(戸建・集合住宅)
サッシの性状(ペア硝子・二重サッシ等)

どちらが有利かは、建物の断熱性と熱容量が鍵になるような気がします。
よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアコンの稼働テスト  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 15/12/24(木) 16:21  -------------------------------------------------------------------------
   レスを頂き有り難うございます。

>建物の構造体(木造・RC)

PCコンクリート板パネル構造(いわゆるパルコンハウスの類いです)

>形状(戸建・集合住宅)

戸建て

>サッシの性状(ペア硝子・二重サッシ等)

二重サッシ、ただしキッチン流し台前はペアガラスです。

築30年を越えた古い建物で、床も2枚貼りではないです。
壁内の断熱材も50mmの薄い物です。(当時はそれが普通でした。)

エアコンも10年選手ですので、特別省エネエアコンでもないです。

今時の断熱性能の良い建物でしたら、もっと良い結果が望めるかも?
そう言えばFPの家なんかは一年中エアコンを稼働させるのが当たり前
だったような?

ご参考になれば幸いです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアコンの稼働テスト(1月の結果)  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 16/1/26(火) 20:41  -------------------------------------------------------------------------
   1月は室温21℃設定で24時間ONでテストしました。

その結果は前年同月より+48KWの電力使用でした。

さすがに24時間21℃だとマイナスにはならなかったですね。

でも夜間で82KWの量ですと電気代にして千円未満なので

財布には優しい結果かと思います。

エコキュートの使用量がどの程度か等も考慮が必要ですが

取り敢えず我が家では、夜間(就寝時)と不在時は18℃に下げて

24時間ONで続けることに決定しました。

少しでも皆様のご参考になれば幸いです。


添付画像 【電力量比較.jpg : 67.024KB】
 

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアコンの稼働テスト(1月の結果)  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 16/1/28(木) 13:18  -------------------------------------------------------------------------
   デンスイさん、ありがとうございます。
3%ぐらいの違いだったということですね!

電力自由化になれば いろいろな契約パターンもありますし、
これは大いに検討する価値ありですね。

また、続報 お待ちしています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアコンの稼働テスト(2月分)  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 16/2/24(水) 22:06  -------------------------------------------------------------------------
   2月の結果がでました。

不在時の設定温度を下げる使用法で、前年同月比41KWの増加でした。
寒い日が少し増えたのと、マルチで使っている別室の使用が増えた
のが原因かと思っています。

来月は22℃で24時間ONでやってみます。

まっ、いずれにしても大した増加ではないので安心しました。

でも、今年は灯油が安いので、エアコンではなしに
ファンヒーター(ホットマン)でやった方が安いのはわかって
いるのですが、やりかけたテストなのでグッと我慢しました。

自分としては価値あるテストだったと思っています。

皆さ〜ん! エアコンの消し忘れは全然気にすることは無いですよ!!


添付画像 【電力量比較2月.jpg : 163.122KB】
 

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアコンの稼働テスト(3月分)  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 16/3/25(金) 16:56  -------------------------------------------------------------------------
   3月分の結果をアップさせて頂きます。

昨年同月比62Kwの増加となりました。
殆ど昼間の増加ですので、電気代にして約\1500ぐらいですね。

当家は共稼ぎなので、帰宅した時の寒い部屋に入ることを
考えれば、このぐらいの負担は全然苦にならないです。(*^_^*)

省エネを考える必要もあるのでしょうが、やはり冬は快適さを
優先したいのが本音です。

今回のテストはこれにて終了としますが、夏の冷房シーズンには
どうしようか? 思案中です。
暖房ほどの意義は無いような気がしてます。

「どうせお前の負担だから、面白いからやってみろ!」
という、皆様の励まし?が多ければやってみようかな?・・・

ともあれご覧頂き有り難うございました。


添付画像 【電力量比較03月.jpg : 114.044KB】
 

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアコンの稼働テスト(3月分)  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 16/3/25(金) 17:03  -------------------------------------------------------------------------
   どうせデンスイさんの負担だし、面白いからやってけろ !(^^)!

.

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアコンの稼働テスト(3月分)  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 16/3/26(土) 18:34  -------------------------------------------------------------------------
   早速のレスを有り難うございます。

は〜い! 1名様ごあんな〜い!!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1853





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━