 ▼ダクト面積  aninproido 02/10/27(日) 21:56
   ┗Re:ダクト面積  常識人 02/10/28(月) 22:01

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ダクト面積
 ■名前 : aninproido
 ■日付 : 02/10/27(日) 21:56
 -------------------------------------------------------------------------
   今更なんですが、ダクトの面積計算方法を教えてください
500×600で10mのダクトって 0.5×0.6×2×10mで
良いんですか?
素人質問で申し訳ございません・・・教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクト面積  ■名前 : 常識人  ■日付 : 02/10/28(月) 22:01  -------------------------------------------------------------------------
   まず、周長を求めます。
0.5+0.5+0.6+0.6=2.2
長さは10mですので、
2.2×10=22
従って、ダクトの横をW、高さをH、長さをLとすれば
(W+H)×2×L
ですね(すべてmでね)