Page 427 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼埋設設備配管同士の離隔距離 ハチ 04/10/6(水) 20:08 ┣Re:埋設設備配管同士の離隔距離 サップ 04/10/7(木) 9:51 ┃ ┗Re:給水管と配水管の上下関係について ハチ 04/10/7(木) 10:24 ┃ ┗Re:給水管と配水管の上下関係について サップ 04/10/7(木) 10:41 ┃ ┗Re:サップさん。ありがとう。 ハチ 04/10/7(木) 17:51 ┗ハチさんへ おば嬢 04/10/8(金) 15:28 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 埋設設備配管同士の離隔距離 ■名前 : ハチ ■日付 : 04/10/6(水) 20:08 -------------------------------------------------------------------------
マンションの改修で設備配管ルートの変更を余儀なくされておりますが、 都市ガス、建物排水配管、給水配管の離隔距離の規定って何かありますか。 @給水−排水 Aガス−電気なら何かありそうですが、建築屋なもんで よく分かりません。どなたかご教授ねがいます。 |
始めまして、サップと申します。 埋設配管の離隔距離ですが、共通仕様書に記載している仕様を下記に記載します。 ・給水管と排水菅の水平離隔距離=500mm以上とし、給水管は排水菅の”上部”に施工する。 ・ガス菅と電気配線の離隔距離は、一般的に電気埋設配管は金属管による保護をしているので離隔距離は仕様書には記載していません。 また、”屋内配線”の場合は=0.15m以上離隔しなさいと記載しています。 お役に立てれば幸いです。 |
ご回答有難うございました。 給水管と配水管ですが、どうしても上下交差が生じてしまう場合があると思いますが、 給水管を上にしなければならないというのは、何か規制があるのでしょうか。 クロスコネクションというやつ?ですか。 |
>ご回答有難うございました。 >給水管と配水管ですが、どうしても上下交差が生じてしまう場合があると思いますが、 >給水管を上にしなければならないというのは、何か規制があるのでしょうか。 >クロスコネクションというやつ?ですか。 -回答- 給水管を排水管の上部に施工理由は、なんらかの原因で排水管が折れてしまい排水管内の汚水が土に浸透し給水管継手等から進入するのを防ぐ為です。 受水槽の上部に排水管を施工してはならないと同じ考えです。 |
サップさん有難うございました。 また何かありましたら宜しくお願い致します。 |
デザイナーのための建築設備チェックリスト(彰国社)という本があって意匠屋さんはよく使っていますよ。5000円以下でデータぎっしり。 2年おきに出てるようですが、1冊あればずっと使えるのでおすすめします。 直結給水の配管の外壁かシャフト内かの別スレの返信をしたいのですが、管理人さんご指摘のとおり部屋のお引越しされたら、必ず返信しますからね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━