 ▼凍結防止について  山梨太郎 02/12/10(火) 14:32
   ┗Re:凍結防止について  aki 02/12/10(火) 22:12

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 凍結防止について
 ■名前 : 山梨太郎
 ■日付 : 02/12/10(火) 14:32
 -------------------------------------------------------------------------
   設備の凍結防止方法教えてください。
現場は近々閉鎖される工場で、停止期間中に凍結しないように保管したいということです。(クリーンルーム有り)
今までで、こんなところが凍ったとか、こうしないと凍るとか、稀に起こるようなことがありましたら教えてください。
宜しくお願い致します。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:凍結防止について  ■名前 : aki  ■日付 : 02/12/10(火) 22:12  -------------------------------------------------------------------------
   >設備の凍結防止方法教えてください。
 
 ⇒寒冷地では原則サーモ付のヒーター線を巻いてます。

>今までで、こんなところが凍ったとか、こうしないと凍るとか、稀に起こるようなことがありましたら教えてください。

 ⇒ある工場では、屋内消火栓(湿式)と受水槽が有りまして、このご時世しばらく休業していて、ポンプや配管にはヒーターが巻いてあたんですが、電気料金がもったいないと言って外されていて、再開する時バルブが破損していたり、ポンプの軸が壊れていて取替えたケースがありました。
少々の電気料金より高くついた結果がありました。