Page 602 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼緊急遮断弁 ふくや 05/3/30(水) 9:17 ┗Re:緊急遮断弁 stein 05/3/31(木) 8:58 ┗Re:緊急遮断弁 ふくや 05/3/31(木) 12:47 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 緊急遮断弁 ■名前 : ふくや ■日付 : 05/3/30(水) 9:17 -------------------------------------------------------------------------
設計のはなしの「電極棒の長さ」のスレで緊急遮断弁の与太話になりましたので 設計・・に書きかけましたが、こっちに新スレ立てます。 この話はフリートークにでもぶちまけて 憂さ晴らししようかと思ってたのですが(笑) 先般、完工した物件で ○△気象台□○改修工事の図面で屋階平面図の高置水槽と配管図には 「緊急遮断弁将来工事」と記述があり、配管は「フランジ施工」と 後で挿めるようにと言うような表現でしたが、 別図の機材表には高置水槽と緊急遮断弁の記述がありました。 現場始動時、最初の「工事打ち合せ書」に将来工事かとの質疑に 機械設備監督員は同意し、「遮断弁を想定し短管を考えてください」との 回答で印まで押しておきながら、後日、突然 機械設備設計の監督員が「元設計に元々入っている」と言い張り 整備局へ数回足を運び交渉しましたが、・・・・・・・・ダメ。 当初の工事打ち合せ書を返してくれとも言い出す始末。 設計書は本現場には無いとの事から基準は図面だと言いながら 将来工事は誤記で器具表が正解と言う納得できない理屈に 腹立たしい思いをしました。 しかし、建築、電気、機械と監督員は多いだけで 質疑にも「設計に聞いてきます」と責任が無い監督員で レスポンスが悪く、現場は待ちの状態ばかり だったら最初から設計の監督を打ち合わせに出さんかい!(怒) 監督員は名ばかりでただの伝書鳩ぢゃんか!! などと 怒鳴り散らしまして失礼しましたぁ。 |
> 現場始動時、最初の「工事打ち合せ書」に将来工事かとの質疑に > 機械設備監督員は同意し、「遮断弁を想定し短管を考えてください」との > 回答で印まで押しておきながら、後日、突然 > 機械設備設計の監督員が「元設計に元々入っている」と言い張り > 整備局へ数回足を運び交渉しましたが、・・・・・・・・ダメ。 > 当初の工事打ち合せ書を返してくれとも言い出す始末。 元工場設備屋です。 万屋錦之助流で言えば 「貴様ら人間じゃねー、叩き切ってやる」ってところですかね。 ふくやさんと違い、私はいつも発注側でしたが 工事打合せ議事録は守りました。 議事録は皆で話し合い確認した事項の記録ですから、これを破ると 業者との信頼関係を損ない、また自分の品位を下げます。 勿論、議事録の修正打合せも可能なわけで、原則は話し合いによる解決です。 えらそうなことを書いていますが、 若い時に議事録がらみでいやなことがあり、それからは 打合せ時の発言には注意し、議事録も内容を確認してから承認印を押しました。 失敗して痛い目にあわないとこれが理解できません。 凡人の辛いところですね。 |
steinさん wrote: >万屋錦之助流で言えば >「貴様ら人間じゃねー、叩き切ってやる」ってところですかね。 あはははっ、 このぉ〜小童役人めぇ〜!成敗いたす!と 頭の中にはどこぞの先生でも使ったろかしらん!?と思いました >ふくやさんと違い、私はいつも発注側でしたが 今回は耐震改修工事で一括の発注の為、拙社は下請け。 積算見積りする時にクドいくらい遮断弁は別途ですよと 元請けの建設会社に念押ししてましたが、結果 機械設備工事としては ん百万位の請負金額なのに百万弱の遮断弁がぁ・・増ぉ。 増額分は元請けさんが泣いて面倒を見てくれそうですから のん気に「フリートーク」に書いてますが、 自腹なら大泣きです。トーーさん首吊りモード(笑) ヤレヤレ(汗) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━