 ■題名 : タカラ UB デラックス床について
 ■名前 : ミユキ
 ■日付 : 05/6/3(金) 7:33
 -------------------------------------------------------------------------
   先日タカラのユニットバスを竣工したお客様より問い合わせがありました。天気も良く換気もいいのに床が乾かない、という内容でした。当家に伺い見てみたところデラックス床が水の表面張力をうばうはずなのですか、水をはじいて水が溜まっている状態でした。
このような例をご存知の方、対応策をご存知の方、なにとぞご意見をお教えください。
ちなみに竣工して3~4日は乾いていたようです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:タカラ UB デラックス床について  ■名前 : 水商売  ■日付 : 05/6/3(金) 13:55  -------------------------------------------------------------------------
   メーカーもしくは担当者に直接聞くのが妥当かと。
養生フイルム張りっぱなし?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:タカラ UB デラックス床について  ■名前 : ミユキ  ■日付 : 05/6/3(金) 18:43  -------------------------------------------------------------------------
   養生フィルムはもちろんありません
最初の3~4日は乾いたのです。メーカー担当者は汚れかもしれないので、タイルをみがきたいって言っておりますが、当家は根本的に直らないのであれば嫌だとおっしゃっておられます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:タカラ UB デラックス床について  ■名前 : ミズスマシ  ■日付 : 05/6/6(月) 19:50  -------------------------------------------------------------------------
   おそらく皮脂、石鹸カスでしょう。
私の担当したお宅でもありました。
洗い場の周辺は乾いているのではないですか?人が立ったり座ったりするあたり=洗い場中心部周辺が水を弾くのでしょう。
そのお客様宅での発生状況として、シャワーで水を流すだけですましたり、洗剤を使わずスポンジでこすったりすると発生していました。
当初ご相談を受けて、水を弾くというのでクレンザーで磨いたのです。(これは他のお客様に教えていただいていました)すると乾くようになる。翌週になるとまた弾くようになる。『おや?』と思ってお手入れ方法を伺ったら上記の通りだった訳でした。
お客様には硬いスポンジにお風呂用洗剤をつけて洗い、たまにクレンザーを使っていただくようお勧めしました。それからはよく乾いていますよ。
クレンザーを使うと傷になるように心配されるかもしれませんが、タイルは磁器なのでクレンザーの成分より硬度は上です。全く心配なく使えます。その他固めのブラシ(タワシ:タカラさんに聞きました)でガンガン洗うのもいいみたいです。このあたりが磁器タイルのメリットです。
素焼きタイルなので目詰まりすると機能を失います。
私の経験上これで大丈夫のはず!
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:タカラ UB デラックス床について  ■名前 : ミユキ  ■日付 : 05/6/7(火) 12:55  -------------------------------------------------------------------------
   ご意見有難うございました
早速お客様に連絡してみます